C.D型断路器有何区别?
niceland
niceland Lv.2
2008年10月15日 21:13:50
来自于断路器
只看楼主

C指照明回路,而D是纸动力回路.不知道他们之间有什么详细区别.听同行的有的人说,C型断路器的切断电流大概是额定电流的10倍,D型断路器在14倍左右, 那选择断路器的时候干嘛要考虑启动电流是额定电流的4~7倍呢.直接用额定电流好了,反正切断电流是额定电流的14倍左右.???????搞不懂,哪位朋友能解释一下!

C指照明回路,而D是纸动力回路.不知道他们之间有什么详细区别.听同行的有的人说,C型断路器的切断电流大概是额定电流的10倍,D型断路器在14倍左右, 那选择断路器的时候干嘛要考虑启动电流是额定电流的4~7倍呢.直接用额定电流好了,反正切断电流是额定电流的14倍左右.???????搞不懂,哪位朋友能解释一下!
免费打赏
zwd0791
2008年10月21日 10:10:58
12楼
看看微断的特性曲线就明白了
回复
chinayzb
2008年10月21日 14:20:08
13楼
很是爱教.可惜好多东西南北都有听不明白的地方.很是值的学习啊.电气知识真的是还挺博大精深的.
回复
xp2000
2008年10月21日 14:36:13
14楼
C型D型为电流脱扣器,与断路器的分段能力无关。
回复
feitianzsl
2008年10月21日 15:13:49
15楼
一直不清楚,现在才明白了,谢谢各位了,相关资料哪里可以找到呢?
回复
xww901
2008年10月27日 15:45:39
17楼
C型是配电断路器,D型是保护电动机用断路器,二者区别就在于瞬动的电流,C型是10倍额定电流而D型是12倍额定电流,而绕线型电动机启动电流为4-7倍额定电流,鼠笼式电动机的启动电流为10-14倍额定电流,所以要是用C型断路器启动电流过大瞬间就分断了,所以电动机保护断路器必须要用D型断路器
回复
tqdk
2008年10月27日 15:50:47
18楼
C型主要是保护常规负载和配电线缆,脱扣特性为瞬时脱扣范围5~10In。
D型主要是保护起动电流大的冲击性负荷(如电动机,变压器等),脱扣特性为瞬时脱扣范围10~14In。
回复
liuynn
2008年10月30日 16:20:42
19楼
学习了。
但是我看到的不同厂家样本上D型范围怎么还不统一呢,有的是10~14In,也有的是10~20In,似乎没有一个统一标准
回复
yunshengbo
2008年11月01日 16:17:51
20楼
是微型断路器的保护特性曲线,整定脱扣的电流倍数C型为5--10倍的额定电流,D型为10--14倍的额定电流。另外还有B型,ABB的还有K型等。
回复
llssbb50
2008年11月01日 19:57:02
21楼
是微型断路器的保护特性曲线:
C型:脱扣电流5--10倍的额定电流,优先用于接通大电流的电器设备,如灯和电动机
D型:脱扣电流10--50倍的额定电流,适用于产生脉冲的电器设备,如变压器和电容器
回复
gyogun
2008年11月01日 21:26:54
22楼
学习了。!!!!:) :lol :victory: