设计了1栋多层住宅带商业网点(住宅3层 商业网点2层,每个商业网点的每层面积小于80平米,2层一共小于160平米 共5层 建筑高度 17m)设计时未考虑设室内消火栓系统 设了灭火器 图审已过 现本地消防大队提出要补室内消火栓系统 理由为 本栋楼是综合楼 套建规8.3.1.4现请教下:1 本栋楼是否为综合楼 本人认为是商住楼 2 如果设计室内消火栓系统 能否只在底层设置(建规8.4.3.1:如一层设计了消火栓系统,则层层要设)
设计时未考虑设室内消火栓系统 设了灭火器 图审已过
现本地消防大队提出要补室内消火栓系统 理由为 本栋楼是综合楼 套建规8.3.1.4
现请教下:
1 本栋楼是否为综合楼 本人认为是商住楼
2 如果设计室内消火栓系统 能否只在底层设置(建规8.4.3.1:如一层设计了消火栓系统,则层层要设)