急问:银行金库和储存钞票的地方中央空调怎么样设计啊!!
akwang
akwang Lv.2
2008年10月16日 10:02:48
来自于中央空调
只看楼主

第一次做银行金库和储存钞票的地方中央空调。 首先对于这两个地方的要求不明确:比如湿度要求是什么,温度要求是什么,空调系统是否常年开。 有没有和这个类似的空调系统可以借鉴:比喻印刷厂,还有什么展馆,或者博物馆。很急 很急啊。:handshake

第一次做银行金库和储存钞票的地方中央空调。
首先对于这两个地方的要求不明确:比如湿度要求是什么,温度要求是什么,空调系统是否常年开。
有没有和这个类似的空调系统可以借鉴:比喻印刷厂,还有什么展馆,或者博物馆。
很急 很急啊。:handshake
免费打赏
yjb8000
2008年10月20日 16:02:25
2楼
设计手册上应该有说明的
回复
hvac_2008
2008年10月21日 12:47:01
3楼
是不是要恒温狠湿啊??
要不钞票不是霉烂了??
回复
geminixu
2008年10月22日 09:23:49
4楼
具体的记不住太多了,好像有相应的规范。
有一点要注意的是,中央空调的风管不要成为能进入金库的“后门”,好像进入金库的风管内要安装铁栅栏,如果栅栏被打开或破坏,要输出报警信号。
回复
gaofeng
2008年10月22日 09:37:47
5楼
1.原来设计过一个金库,金库里面只设置了送排风,外面的交接间设置了VRV
2.风管进入金库处需做弯头,金库内风管标高要求高于金库外风管标高,且进出金库要设置钢丝滤网,网眼小于20mm*20mm,
3.风管尺寸银行也有要求的
回复
waj
2008年10月22日 11:31:06
6楼
可参考档案库房的要求,风管的做法上面几位已说得很清楚了。

档案库房的温湿度要求
温湿度范围
温度 14~24℃
相对湿度 45%~60%
回复
zhuhanping
2008年10月23日 09:23:06
7楼
有没有更加详细点阿,想学习下:loveliness:
回复
liopjiok
2008年10月23日 11:28:53
8楼
您好:我们是德碧家土壤源热泵工程公司,公司成立在2002年,是德国的合资企业,专业从事土壤源热泵的设计与系统安装并成功在国内完成数量众多的土壤源热泵系统工程且运行良好。关于贵公司主持的项目,是否与我公司有合作意向请来函来电。沈阳德碧家公司由德国常驻专家为您提供如下服务:方案与系统设计;可行性研究报告;咨询服务;系统生产;工程施工;售后服务等。

联系电话 :024-23754333
网站 www.termica.com.cn
回复
taurl
2008年10月23日 11:30:16
9楼
我好象记得金库风管尺寸不大于200
回复
mxr68
2008年10月23日 11:57:16
10楼
金库不能使用中央空调,对湿度温度都有要求的.还是使用单独的恒温恒湿机的好,不过水电要做好.
回复
sxxamagie
2008年10月23日 15:46:18
11楼
有个金库设计的行业标准
回复