新风机组漏水解决方案
zhigang.qinliu_1
2008年10月16日 10:21:39
来自于中央空调
只看楼主

大型超市内一批15000风量的新风机组在使用过程中不同程度存在漏水问题,有什么好方法可以彻底解决此问题

大型超市内一批15000风量的新风机组在使用过程中不同程度存在漏水问题,有什么好方法可以彻底解决此问题
免费打赏
bj5945
2008年10月16日 15:16:01
2楼
问题描述的很不明确,漏的是什么水,冷冻水还是冷凝水。是冷冻水?安装问题,找施工单位,他们有义务为你解决这个问题!!!你还可以向他们索赔。
冷凝水?冷凝水是肯定要有的,而且从15000的风量来看,应该有专门的机房,再漏也漏的机房里,组织好排水即可。并无什么问题!!
楼主不会认为正常的冷凝水,是漏水吧。:L 建议进一步详细描述问题:)
回复
li_20080808
2008年10月16日 16:32:05
3楼
排除表冷器漏水.
漏水可能是凝结水,问题是水管水封高度不够,排不出水.增加水封高度就行了.
回复
zhigang.qinliu_1
2008年10月23日 10:30:05
4楼
正常运行时没有问题,一旦停机就会有水从出风口流出;是否选择的新风机组风压过大造成的?
回复
bj5945
2008年10月23日 21:33:10
5楼
你的新风机组前风管上没装电动蝶阀吧!!停机后,如果风机不停或停的较慢,新风引入管如果没有电动蝶阀与风机联锁,室外新风继续引入,风管内温度较低,遇室外热空气,冷凝滴水:)
如果没有装电动蝶阀还是装上的好。个人分析是这样,还请大家拍砖。
回复

相关推荐

APP内打开