图纸最初的设计是只做了内走道的排风与排烟(两者共用系统),由于消防局不给过,他们要求增加无窗包间部分的排烟和通风,后来消防局通过了,但是将图纸送审图中心的时候,总工却提出了很多意见。当时按消防局要求改的图纸,做法是:每个包间均做普通可调百叶,穿墙用了280的排烟防火阀。风机为双速。(先声明:图纸不是我设计的,是叫外面的人做的。)因为这样,然后过了消防局关。问题从送审后就出现了:总工批了一条:当火势蔓延,另一防烟分区也着火了,阀门如何动作?规范设置是要满足两个防烟分区着火的排烟量。
因为自身水平有限,请原设计指点修改:那设计师的意思是把内走道和各个无窗包间分别当作为一个独立防烟分区,然后可调百叶烟口改为机械电动排烟口。(最终达到的目的是:只排烟,不排风,哪个防烟分区着火就只打开该区的排烟口排烟)。如此数来单防烟分区就有十几二十个,防火阀也多。造成系统工作正常否都成问题!总工意思是图纸要重新设计。而且必须得做通风和排烟!
现在一片茫然!无从下手啊!都不知道怎么做了,请教高手指点!
附:之前设计师设计的该酒店的防排烟图纸,前辈们看后有什么问题请指正,谢谢!
因为图纸只做了排烟,总工的要求是:排烟通风都得做,而且该设计存在很大缺陷。我是被迫要跟进该图纸,因为很多不懂,所以上来请教各位专业人士!上传草图啦!
再次上传一份刚刚修改的,希望大家多多提意见!这份再次修改的图纸,如果我没有记错的话是之前过审图中心那份图的做法,因为没有能过消防局,所以修改了,所以后来才出现那么多问题...
[
本帖最后由 n_nhe 于 2008-10-20 10:24 编辑 ]
12楼
有机械排烟就要有补风
回复
13楼
3)、排烟口的开启:那个防烟分区着火了,即那个房间或走道着火了,打开那个常闭排烟口。
也就是说有多少个着火开多少个。规范只考虑最不利点是2个着火的,第三个就不管了。
真第三个着火了,你也一并打开排就是了,至于排烟量过不够,就不再是设计人员能控制的了。
当然,本建筑物全开的排烟量都差不多够了。
再细细地说,就是:某房间着火了,打开排烟口,房间2窜火了,打开房间2排烟口,房间3又窜火了,理论上你不再负责了----而实际上电气控制他将会打开房间3的排烟口。
4)、那么多卫生间要排风。为何不分开做?你那么大双速排风机,那么点房间抽的负压也太大了点吧?
至于部分暗房间,同样设个排风扇。
建筑不怕丑,直接排室外,怕丑就设风井。风井能不能出得去,不是我能考虑的。
5)、规范上没要求地面必须设排烟补风。(因为地面上可以通过门窗补)
考虑现在审图的要求严格,房间又属于娱乐场所,自己掂量设不设----就本建筑而言,我不认为有这个必要。
顺便说一下,为较大暗房间排烟,该暗房间与周边走道房间都是墙体分隔或是门窗很少很小,才有必要设排烟补风。
> 有机械排烟就要有补风
这个可别误人子弟哦!不过,从某个意义讲是正确的,补风分自然补风和机械补。不过楼上的应该不是这个意义的补风。
[
本帖最后由 libo2000 于 2008-10-17 20:47 编辑 ]
回复
14楼
那不是要求增加无窗房间吗,怎么全部都是
回复
15楼
我觉得11#说的有道理,按照他说的做法,可以在排烟口处设带有电信号控制的排烟防火阀,在只需排风的风口处设带有电信号控制的防烟防火阀,当发生火灾时,由消控中心控制关闭防烟防火阀和未着火防烟分区的排烟防火阀,虽然这样控制起来比较麻烦,但是系统会简单一些。还有补风系统也是需要的,利用空调系统是不可以的,因为着火的时候非消防电源是要切断的,这样着火的时候没有补风,烟气排不出来,排烟系统失效!
回复
16楼
:loveliness: 谢谢浆糊提点。
看了下规范8.4.1,其实我只做内走道排烟的话我也可以的咯。
地上的无窗房间,每个房间面积都没有超过50平方的....
回复
17楼
我从图上看不出是否属于歌舞娱乐场所,这个定性你自己要弄准,什么叫歌舞娱乐场所?看新的建筑设计防火规范5.1.14。
如果属于那么相关的每个房间都要设排烟口,如果不属于,那只在走道设排烟口就可以了
回复
18楼
:Q 刚刚给了暖通总工电话,他的意思是要做两套系统,就是平时的通风独立一套系统,然后排烟一套系统~~~如果具体到要怎么做,我问过总工后再发上来~~~请大家继续关注和提意见!总工也只是草草地说了下就是:走廊做排烟即可。通风要另做一套......
回复
19楼
除了地下车库合用通风排烟 别的地方最好不要合用 因为那样太复杂 控制太多 不安全啊
回复
20楼
111111111111111111111111111111111111111111
回复
21楼
1、无窗包房应该设置排烟系统。
2、走道排烟与房间排烟系统应该分开设置。走道采用板式排烟口,只需要满足规范要求的30米距离即可。
3、对于现代高层建筑,因外墙和外窗通常无法开启或无法开启到通风所需面积,凡设置排烟系统的房间和走道均需设置补风。
4、走道补风与房间补风系统合用。可以在走道临近安全出口的近地面处设置补风风口,单层百叶,有条件的话,自然进风即可。房间补风可以在房间临走道侧近地面处设置密闭性能较好的板式进风口,火灾时开启,板式排烟口作进风用。
5、对于有窗的房间,在空调设置新风是已经得到补风,无需再设计通风。
6、卫生间设计排气扇,由空调新风负责补风。
7、另外一点,图制作的有点糟糕,应该要认真一点。
回复