图纸最初的设计是只做了内走道的排风与排烟(两者共用系统),由于消防局不给过,他们要求增加无窗包间部分的排烟和通风,后来消防局通过了,但是将图纸送审图中心的时候,总工却提出了很多意见。当时按消防局要求改的图纸,做法是:每个包间均做普通可调百叶,穿墙用了280的排烟防火阀。风机为双速。(先声明:图纸不是我设计的,是叫外面的人做的。)因为这样,然后过了消防局关。问题从送审后就出现了:总工批了一条:当火势蔓延,另一防烟分区也着火了,阀门如何动作?规范设置是要满足两个防烟分区着火的排烟量。
因为自身水平有限,请原设计指点修改:那设计师的意思是把内走道和各个无窗包间分别当作为一个独立防烟分区,然后可调百叶烟口改为机械电动排烟口。(最终达到的目的是:只排烟,不排风,哪个防烟分区着火就只打开该区的排烟口排烟)。如此数来单防烟分区就有十几二十个,防火阀也多。造成系统工作正常否都成问题!总工意思是图纸要重新设计。而且必须得做通风和排烟!
现在一片茫然!无从下手啊!都不知道怎么做了,请教高手指点!
附:之前设计师设计的该酒店的防排烟图纸,前辈们看后有什么问题请指正,谢谢!
因为图纸只做了排烟,总工的要求是:排烟通风都得做,而且该设计存在很大缺陷。我是被迫要跟进该图纸,因为很多不懂,所以上来请教各位专业人士!上传草图啦!
再次上传一份刚刚修改的,希望大家多多提意见!这份再次修改的图纸,如果我没有记错的话是之前过审图中心那份图的做法,因为没有能过消防局,所以修改了,所以后来才出现那么多问题...
[
本帖最后由 n_nhe 于 2008-10-20 10:24 编辑 ]
22楼
要我说 你的第一个图可以修改来用 排烟兼排风
另外 卫生间 为什么要这么放置?很好的自然补风没有了
回复
23楼
大家好,我是做防火板的,主要用于耐火风管、消防排烟风管、挡烟垂壁等,亦有可专用于防火防爆场所、或潮湿、耐候性要求高的环境,抗冲击强,耐高温(400度-750度),100%环保,国内外检测报告具全。希望能有机会合作。我的电话13241730225.QQ767449032.邮箱
beiji_feng@sina.com.如需样册可联系我。
回复
24楼
本人正为此事犯愁。有一工程原为五层商场,现三四层改为KTV,小包房面积均在50以下,四层小包间均为防火门且做有排烟系统,我想问版主是否用补风?是否与空调新风系统有关?多谢!
回复
25楼
:kiss: 我回来啦~~想不到也有那么多人关注,谢谢大家!
下面我把最终的设计思路告诉大家,此设计已通过审图中心的了。
根据最后一次总工所提意见:重新设置系统。也请教了一些专业的设计工程师,做法是:走道设置排风排烟系统,由于无窗包间面积不超过50m2,所以对无窗包间则无需处理...
回复
26楼
学习观望!
回复
27楼
先下图了,要看看具体什么情况,我以前也做过类似的。
回复
28楼
9.1.3 下列场所应设置排烟设施:
3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
7 其它建筑中地上长度大于40m 的疏散走道
回复
29楼
能不能把图贴上来?回你的贴还要用土木币下载,关键是没土木币了
回复
30楼
很好
回复
31楼
如果是我来做这个设计,会这样做:排烟单独采用一套系统,按每个房间为一个防烟分区考虑,设置排烟口(假设为歌舞场所),按防火分区设置补风系统。排风一定要设,单独一套系统,支管到达每个包间。