图纸最初的设计是只做了内走道的排风与排烟(两者共用系统),由于消防局不给过,他们要求增加无窗包间部分的排烟和通风,后来消防局通过了,但是将图纸送审图中心的时候,总工却提出了很多意见。当时按消防局要求改的图纸,做法是:每个包间均做普通可调百叶,穿墙用了280的排烟防火阀。风机为双速。(先声明:图纸不是我设计的,是叫外面的人做的。)因为这样,然后过了消防局关。问题从送审后就出现了:总工批了一条:当火势蔓延,另一防烟分区也着火了,阀门如何动作?规范设置是要满足两个防烟分区着火的排烟量。

因为自身水平有限,请原设计指点修改:那设计师的意思是把内走道和各个无窗包间分别当作为一个独立防烟分区,然后可调百叶烟口改为机械电动排烟口。(最终达到的目的是:只排烟,不排风,哪个防烟分区着火就只打开该区的排烟口排烟)。如此数来单防烟分区就有十几二十个,防火阀也多。造成系统工作正常否都成问题!总工意思是图纸要重新设计。而且必须得做通风和排烟!
现在一片茫然!无从下手啊!都不知道怎么做了,请教高手指点!

附:之前设计师设计的该酒店的防排烟图纸,前辈们看后有什么问题请指正,谢谢!
因为图纸只做了排烟,总工的要求是:排烟通风都得做,而且该设计存在很大缺陷。我是被迫要跟进该图纸,因为很多不懂,所以上来请教各位专业人士!上传草图啦!
再次上传一份刚刚修改的,希望大家多多提意见!这份再次修改的图纸,如果我没有记错的话是之前过审图中心那份图的做法,因为没有能过消防局,所以修改了,所以后来才出现那么多问题...

[ 本帖最后由 n_nhe 于 2008-10-20 10:24 编辑 ]
1cc51f1bcc3ff13efc0b.rar
296 KB
立即下载
f7cd33d37f77525a26be.rar
287 KB
立即下载
34c245d9717b038aba4f.rar
275 KB
立即下载
免费打赏
yutian19
2010年05月16日 22:06:24
32楼
:P 高手真多。。最近一小项目 走道59米 建筑不做防排烟真是纠结啊 高层!
回复
tm_lyyyfr1
2010年05月17日 08:56:16
33楼
支持9楼的看法。
另:9.1.3 下列场所应设置排烟设施
5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
9.4.4 在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统。当设置机械补风系统时,其补风量不宜小于排烟量的 50% 。
回复
wxm81586928
2010年05月18日 16:35:35
34楼
学习一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
我的小山羊
2010年05月26日 10:54:29
35楼
学学学习学习学习学习学习学习
回复
wohaitao
2010年05月26日 11:29:37
36楼
:victory: :victory:
回复
gmwyj
2012年10月19日 19:17:18
37楼
谢谢提供这个资料
回复
fengjiyelun
2012年10月25日 10:40:20
38楼
1、只要不超面积,不必要每个房间设置为一个分区。可以若干个房间作为一个分区,走道单独华为分区。
2、不用加送风。有烟就有燃烧,送风只会加剧燃烧。而且这类房间不是用的防烟防火门。
3、审图提的应有消防电气解答。带着他们的图纸,说明控制区域。
回复
lyhwyk
2012年10月26日 09:25:01
39楼
不知道这个楼是否为高层建筑,如果时的话,内房间大于100平米的需要设机械排烟,如果为多层建筑,则内房间为300平米设机械排烟,根据图中的功能,均为客房,内走道需要做机械排烟,但排烟风机排烟量的计算需要根据走道面积+内房间的面积乘以120或60计算,若该楼为高层建筑,则大于50平米内房间设排烟口,小于50平米的房间内可以不设排烟口,将排烟口可以设置在走道。若为多层建筑(或小于24m的公共建筑),则大于300平米内房间设排烟口,小于300平米的房间内可以不设排烟口。
(1)根据图中的布置,左侧防火分区内区域为600多平米,设置1台排烟风机,风量可以按600x60x1.1确定,划分2个防烟分区,但是要求2防烟分区同事排烟,这样控制简单。右侧防火分区就根据图中设置2套排烟系统,原理相同。
(2) 至于每个房间需要设排风系统,因为该楼层房间功能为客房,完全可以通过每个客房的卫生间做排风系统,不需要与排烟系统合用。
(3)内走道的排烟时的补风问题可以根据上海的消防规范,可以不考虑补风系统,可以认为火灾时根据有外窗的房间门打开,通过外窗间接自然补风。
(4 )走道内的机电管线高度需要认真考虑一下,必要时可能根据上下楼层的个功能及布置情况,有条件的话,卫生间可以做风井,将排风排向室外。
(5)空调通风系统的设计虽然与消防关系不大,但需要送审图中心审图的。
回复
yangyang2233
2012年10月26日 10:59:08
40楼
新人来报道。 www.7hangw.com
回复
cooeeer
2012年10月29日 14:47:44
41楼
走廊排烟量计算面积加上封闭房间面积,把空调和排烟系统分开。大型酒店万一出事设计的跑不掉。