版主,这个内走道排烟量应该怎么算?如果门是防火门,房间是无窗房间1.把走廊和100的房间划为一个防烟分区,(150+100+100)×602.把走廊和100的房间各自划防烟分区,最大面积150×120如果门不是防火门3.把走廊和所有房间划为一个防烟分区,所有面积×604.把(走廊+所有面积<10的无窗房间)和100的房间各自划防烟分区,最大面积×120哪种方法对,或者都不对,麻烦帮忙解答一下
版主,这个内走道排烟量应该怎么算?
如果门是防火门,房间是无窗房间
1.把走廊和100的房间划为一个防烟分区,(150+100+100)×60
2.把走廊和100的房间各自划防烟分区,最大面积150×120
如果门不是防火门
3.把走廊和所有房间划为一个防烟分区,所有面积×60
4.把(走廊+所有面积<10的无窗房间)和100的房间各自划防烟分区,最大面积×120
哪种方法对,或者都不对,麻烦帮忙解答一下
[
本帖最后由 mengnan110 于 2008-10-16 21:02 编辑 ]
2楼
如果划分成一个防烟分区,两个100平米的房间是要设排烟口的,排烟口的风量各按100*60计算
走道设置排烟口,排烟量按(150+10)*60计算,走道排烟口的排烟量为(走道面积+所承担房间中最大面积的那间)*60
其他情况类推
回复
3楼
版主“走道设置排烟口,排烟量按(150+10)*60计算,走道排烟口的排烟量为(走道面积+所承担房间中最大面积的那间)*60”这句话什么意思?
是不是可以理解为风机的排烟量是(走道面积+所承担房间中最大面积的那间)*60(新版手册)?
[
本帖最后由 mybinks 于 2008-10-17 14:28 编辑 ]
回复
4楼
8.4.2 基本保留原条文。
一、本条规定了排烟风机的排烟量计算方法与原则,排烟风机的排烟量是采用日本规范规定的数据。日本规定:每分钟能排出120m3(7200m3/h)以上,且满足防烟区每平方米地板面积排出1m3/min(60m3/h)排烟量,当排烟风机担负两个及两个以上防烟区排烟时,按面积最大的防烟区每平方米地板面积排出2m3/min(120m3/h)的排烟量。
二、走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。同一防火分区内连接走道的门可以是一般门,不规定是防火门。
回复
5楼
这个楼是高层还是多层,如果是高层个人认为走道设置排烟口,排烟量按(150+10*6)*60计算
回复
6楼
libo2000 发表于 2008-10-18 02:47 8.4.2 基本保留原条文。一、本条规定了排烟风机的排烟量计算方法与原则,排烟风机的排烟量是采用日本规范 …8.4.2 是什么规范上的啊
回复
7楼
曼陀罗 发表于 2013-12-10 09:19 8.4.2 是什么规范上的啊高层民用建筑设计防火规范
回复
8楼
赞同楼上观点!
回复
9楼
这个案例有二种情况。地上和地下要区分。
若是地下,排烟口可设置在疏散走道,其排烟量由疏散走道面积和需排烟的各个房间的面积比较,按其最大面积每平米不小于120计算确定。
若是地上,可全部划分为一个分区。因为没超500平米,其排烟量应是总面积*60.
但无论哪一种情况,排烟口距最远点的水平距离不应超过30米。
回复