大家说说风机盘管里供95度水会有什么后果?我先说一个:翼片要变形。。。
大家说说风机盘管里供95度水会有什么后果?我先说一个:翼片要变形。。。
22楼
1.出风口温度过高,室内温度高、湿度小、舒适性差;
但有温控开关的话就可以了?
2.风机盘管换热器的铜管内易结垢,换热效果差;
水已经软化过了,95度也没问题
3.风机盘管电机不易散热,易烧坏;
他是吹风的 应该问题不大 标准电机可以承受90度的温度
4.制冷时风机盘管换热器的铜管、铝箔间间隙大、松动,换热效果差。
已经好几年了 但是风盘发现还没多大的变化
:L :L
但是 我知道厂家的标准是不超60度
我们现在超了也是迫不得已 没有换热器
但是 好几年了 没有问题 每年6个月 基本是70以上
到底怎么回事??
回复
23楼
什么都不考虑,可以通过!但设备的使用寿命大大下降!没试过!盘管的铜弯头,可能换的特快。
回复
24楼
大温差,小流量,一次投资少
管子里面很易结垢,换热效果差,难清洗,
热胀冷缩,铜管与翅片易松动,换热效果差
送风温差大,舒适性差。
总之,风机盘管不允许搞到95℃。我们一般是60℃供,50℃回,
回复
25楼
主要是里盘管的接头都融化的,很容易造成漏水,本人以前做过一个工程,冬天制冷直接接锅炉的热水,效果是很好,但一段时间软连接都融化的,造成漏水。很是狼狈
回复
26楼
风机盘管供95度水,第一严重耗能,坚决反对!第二后患无穷。
回复
27楼
能不能讲讲具体的原理
好比风盘的材质要求 工艺结构等
回复