公司为了把价格做上去拉了这么个配置,但是控制把我难住了。大家一块商量商量。项目是变频恒压供水的,两台变频器控制两台水泵。水泵是正常交替运行,水量不够就一个工频一个变频。变频器没要求,可以一对一也可以一用一备。plc是西门子的226.配置是浪费,不过合同是定了。但是控制方式还没想好。变频器最好是用远传压力表控制,各位有什么想法吗?交流一下。我想把变频器也做成冗余的,可就是切换那方面没想好怎么做。还有具体主电路怎么连接,有点绕晕了。
公司为了把价格做上去拉了这么个配置,但是控制把我难住了。大家一块商量商量。
项目是变频恒压供水的,两台变频器控制两台水泵。水泵是正常交替运行,水量不够就一个工频一个变频。
变频器没要求,可以一对一也可以一用一备。plc是西门子的226.
配置是浪费,不过合同是定了。但是控制方式还没想好。
变频器最好是用远传压力表控制,各位有什么想法吗?交流一下。
我想把变频器也做成冗余的,可就是切换那方面没想好怎么做。还有具体主电路怎么连接,有点绕晕了。
12楼
看看PDF版的
回复
13楼
什么格式能直接显示啊
用CAD怎么出楼上的GIF格式的图
有知道的说明一下
回复
14楼
楼上方案还是不错的,但我还有一点我建议是否有必要加上,KM1与KM2的接触器互锁,虽然中间继电已互锁,原因就是万一接触器卡住或粘连还有可能出现意外的,另外QF2、QF3还是用接触器比较好,如做成自动投切能自动把故障的变频器电源断开,这个工程用个PLC好象有点浪费,没有什么大的用处.本人建议有不妥大家指教。
回复
15楼
谢谢楼上的建议,原来就碰到过接触器粘连的情况。
还有就是有个问题:
如果变频器输出端加上电源电压,相序相同的情况下会有什么后果。
还有就是自动投切功能,是在软件上做吧!还是有相应的硬件。
关于PLC因为这个单子价格较高,为了撑场面才做的。实际用不用也无所谓。
回复
16楼
如果变频器输出端加上电源电压,这是绝对不允许的,这样变频器功率摸块会马上烧坏.以前我碰到过,是一个电工把输入输出接反了,变频器烧毁了.至于自动投切问题要根据现场实际情况选择投切信号,如变频器故障信号,另外可以根据情况道用户需要用PLC输出条件信号也是可以的.本人意见仅供参考,如有错误请同行指正.
[
本帖最后由 lxx297537449 于 2008-10-25 08:40 编辑 ]
回复
17楼
我用了个笨办法,CAD先转成WMF输出,然后WMF又转成了GIF,那天我本来以为WMF和JPG也能直接显示的,结果不行
回复
18楼
用S7200控制两台变频器,一台变频器控制一台电机
回复
19楼
呵呵
有碰到点新问题
不过已经克服了发上来和大家分享一下
问题是,本来打算两台变频器公用一台远传压力表,后来发现行不同。
因为信号并联会导致信号错误,但是又不能发在管路上安装2块压力表啊,很难看的。
后来问了高人,用两个中继切换一下。
就OK啦,现在这个柜子制作也进入尾声了。要调试了哦!!:victory: