接了个项目,大家研究研究(PLC+变频器的)
jnshcn
jnshcn Lv.2
2008年10月18日 20:40:27
只看楼主

公司为了把价格做上去拉了这么个配置,但是控制把我难住了。大家一块商量商量。项目是变频恒压供水的,两台变频器控制两台水泵。水泵是正常交替运行,水量不够就一个工频一个变频。变频器没要求,可以一对一也可以一用一备。plc是西门子的226.配置是浪费,不过合同是定了。但是控制方式还没想好。变频器最好是用远传压力表控制,各位有什么想法吗?交流一下。我想把变频器也做成冗余的,可就是切换那方面没想好怎么做。还有具体主电路怎么连接,有点绕晕了。

公司为了把价格做上去拉了这么个配置,但是控制把我难住了。大家一块商量商量。
项目是变频恒压供水的,两台变频器控制两台水泵。水泵是正常交替运行,水量不够就一个工频一个变频。
变频器没要求,可以一对一也可以一用一备。plc是西门子的226.
配置是浪费,不过合同是定了。但是控制方式还没想好。
变频器最好是用远传压力表控制,各位有什么想法吗?交流一下。

我想把变频器也做成冗余的,可就是切换那方面没想好怎么做。还有具体主电路怎么连接,有点绕晕了。
免费打赏
linguoming2007
2008年10月27日 13:26:21
22楼
真想不明白,你们公司也敢接这样的工程,要对客户负责的,没这能力就不要接这样的单。钱要赚得光明。
回复
shkqwxj
2008年10月28日 09:05:10
23楼
太简单了,我六台循环的都作过了,主要问题在PLC程序
回复
kindu168
2008年10月28日 13:38:32
24楼
完全没有必要这样,多数变频器本身就具备根据水泵输出端压力进行水泵运行台数切换的功能,很简单的,从功能上来说用变频器就完全可以实现了,PLC的话没有必要再用在这系统里了!
回复
xswxy
2008年10月28日 15:10:55
25楼
楼主有没有考虑使用ZYG变频供水控制器,它是恒压供水的专用控制器,可一拖三编程控制,无须使用PLC.
回复
wubc
2008年10月28日 16:32:06
26楼
学习!学习!谢谢!不错!
上传是奉献,大家要尊重这种奉献精神!
下载是自由,大家要珍惜这种自由方式!
回帖是义务,大家要履行这种义务!
灌水是破坏,大家要杜绝恶意灌水
:call:
回复
jnshcn
2008年10月28日 19:53:49
27楼
不明白22楼的为什么要这么说
第一我们做的是成套设备,配置已经谈妥了。但是控制细节没考虑。
第二什么叫没这能力,把这个设备要点提出来和大家交流也叫没能力。
我们这行缺少的就是沟通,大家都闭门造车。技术怎么提高
回复
jnshcn
2008年10月28日 20:18:24
28楼
这个是初步的原理图和程序,提点建议。
回复
2fa5lsg
2008年10月29日 14:20:42
29楼
配置确实浪费,简单点还是变频一对一,plc做逻辑控制变频启停,压力传感器做变频的PID控制,这样比较理想而且成熟!
回复
2fa5lsg
2008年10月29日 15:07:00
30楼
图纸不全啊,而且第二章中变频运行回路中的ZJ6接点不对吧,应该改成ZJ4。
另外所有变频控制回路没有啊?
另外G1/G2报的是变频故障还是变频停止信号啊,故障好像不对啊,变频一停马上发信号啊?
回复
jnshcn
2008年10月29日 19:24:10
31楼
楼上看的很仔细啊
你说的对,那个是ZJ4.(昨天在调试时才发现):L
变频器光做启动了,其他就是那个G1/G2了。
G1/G2是用作故障的指示,就是这台变频器故障另一台自动投切。
谢谢楼上的耐心
别人的图能看那么细那么明白实属难得。
像你学习!
回复

相关推荐