做过高层的人都进来吧
summer-ivy
summer-ivy Lv.3
2008年10月19日 21:07:37
只看楼主

小弟现在学做高层,苦于无人教,只好来这里摆摊请教各位做过高层的高人了。我现在在做一个部分框支剪力墙练习,据了解,高层有7个控制限值:1.轴压比; 2.剪重比; 3.刚度比; 4.位移比; 5.周期比; 6.刚重比; 7.层间受剪承载力比上面7个限值中,轴压比我很清晰,只是对其余6个不敢确定,现在我把我的疑惑上传上来,我知道网易土木在线都有好多好心人的,各位就帮小弟解答,小弟感激不尽,在次先谢谢了。

小弟现在学做高层,苦于无人教,只好来这里摆摊请教各位做过高层的高人了。
我现在在做一个部分框支剪力墙练习,据了解,高层有7个控制限值:
1.轴压比; 2.剪重比; 3.刚度比; 4.位移比; 5.周期比; 6.刚重比; 7.层间受剪承载力比


上面7个限值中,轴压比我很清晰,只是对其余6个不敢确定,现在我把我的疑惑上传上来,我知道网易土木在线都有好多好心人的,各位就帮小弟解答,小弟感激不尽,在次先谢谢了。
免费打赏
summer-ivy
2008年10月19日 21:14:16
2楼
层间受剪承载力比,《抗规》3.4.2,《高规》4.4.3,5.1.14都有这方面的规定
小弟现在想知道,是不是从WMASS.OUT 里面的“楼层抗剪承载力、及承载力比值”里面查看,
我把图片传上来,大家看看是不是这个,然后这张图的计算信息是否满足“层间受剪承载力比”的要求,大家解答下吧
回复
summer-ivy
2008年10月19日 21:18:22
3楼
刚重比的位置是不是下面图片中查看,大家帮我确定下,这个计算是不是已经满足了刚重比的要求? 谢谢!
回复
summer-ivy
2008年10月19日 21:36:36
4楼
剪重比是不是从下面图片所示那里?图片中的数据是反映了:“底部剪力过小还是剪力过大”,那几层开始就没满足规范?各位帮我解答吧,谢谢!
回复
summer-ivy
2008年10月19日 21:53:26
5楼
位移比是不是在“ WDISP”里面看的?是不是看X 方向地震力作用下“Ratio-(X)和Ratio-Dx”这两组数值?Y方向地震作用下““Ratio-(Y)和Ratio-DY”不用看,更不用管?是不是每个工况都要检查?
下面图片中的“楼层18中的Ratio-(X) Ratio-Dx”这竖栏中的“2.96”没用满足《高规》4.3.5条

各位热心解答下吧,你们会有积分的呀!
回复
summer-ivy
2008年10月19日 22:10:43
6楼
周期比是不是下面图片所示的位置查看?
第1扭转周期(相应振型中扭转成分占80%以上),在计算书中是不是指扭转系数大于0.8,并且是最先出现的那个振型?在下面图片中第1扭转周期是不是振型号3的周期:0.7469? 它的振型系数是第一个出现大于0.8的,我这样理解对吗?

第1平动周期(相应振型中平动成分占80%以上),在计算书中是不是指平动系数大于0.8,并且是最先出现的那个振型?在下面图片中第1扭转周期是不是振型号1的周期:1.2357? 它的振型系数是第一个出现大于0.8的,我这样理解对吗?
那么下面图片的周期比是不是:0.7469/1.2357,应该满足《高规》4.3.5条吧?
回复
summer-ivy
2008年10月19日 22:33:25
7楼
刚度比是不是从下面图片中所示位置查看,查看“Ratx1,Raty1”这一行?每层都必须满足《高规》4.4.2与5.1.14吗?
另外转换层的刚度比是不是图片2看?
图片2它X、Y方向的上下部结构刚度比虽然满足《高规》附录E.0.2小于1.3的限值,但是过于偏小,没有接近1?我这样理解对吗?它要不要重新调整调整?

另外说明,我已经指定了此转换层为薄弱层了
回复
summer-ivy
2008年10月19日 22:35:07
8楼
各位高手麻烦帮帮忙,解答下,小弟感激不禁:'(
回复
scutforget
2008年10月20日 11:23:50
9楼
剪重比不够,每层必须大于1.6%;小于1.6%说明剪力太小。
位移比超限,第18层位移比2.96大于1.4;
周期比:第一扭转周期与第一平动周期之比小于0.85;扭转系数大于0.5为扭转周期。你的周期比满足要求,说明你结构布置很合理。
回复
zkp22
2008年10月20日 11:37:11
10楼
自己看规范,基本的东西。要勤于看规范。
回复
zhanglei555789
2008年10月20日 14:08:00
11楼
本人也是新手,不明白为什么LZ的位移怎么那么小啊?
回复