新冷媒R410A机组故障讨论(已解决)
看蒲公英飘过
2008年10月20日 11:37:15
来自于制冷技术
只看楼主

下面简单介绍故障:机组为全变多联机组,总制冷量615KW机组主机压缩机电流过大,无法启动,判断为压缩机损坏,更换压缩机!抽真空2小时,定量加注制冷剂,开机(室内全开)主机启动,子机不启动!排气温度:60赫兹75度、75赫兹82度、110赫兹95度(110赫兹维持时间1分钟左右)手动强行启动子机压力(单机时未记录)5.54/20.81/110赫兹、5.5/14.1/140赫兹、5.0/16.1/170赫兹

下面简单介绍故障:
机组为全变多联机组,总制冷量615KW
机组主机压缩机电流过大,无法启动,判断为压缩机损坏,更换压缩机!
抽真空2小时,定量加注制冷剂,开机(室内全开)主机启动,子机不启动!
排气温度:60赫兹75度、75赫兹82度、110赫兹95度(110赫兹维持时间1分钟左右)
手动强行启动子机压力(单机时未记录)
5.54/20.81/110赫兹、5.5/14.1/140赫兹、5.0/16.1/170赫兹
主要分析路线,频率升不上去!
饱和R410A热力学性质:
饱和温度 表压压力
0度 0.699MPa
2度 0.751MPa
4度 0.806MPa
6度 0.862MPa
8度 0.923MPa
16度 1.19MPa
18度 1.265
20度 1.343
22 1.424
24 1.508
26 1.596
28 1.687
30 1.783
免费打赏
看蒲公英飘过
2008年10月21日 08:19:21
2楼
怎么没人参与啊,自己顶起来!:lol
回复
lzj73514
2008年10月21日 12:40:05
3楼
路过,学习下,谢谢!!!