空调机组冷冻水回水管上同时安装静态平衡阀和动态平衡电动调节阀,是不是有点浪费了,太多此一举了? 我觉得要么只安装动态平衡电动调节阀, 要么只安装静态平衡阀和电动两通阀, 大家说对吗?
空调机组冷冻水回水管上同时安装静态平衡阀和动态平衡电动调节阀,是不是有点浪费了,太多此一举了? 我觉得要么只安装动态平衡电动调节阀, 要么只安装静态平衡阀和电动两通阀, 大家说对吗?
12楼
平衡阀要看你的水力工况是变流量还是定流量,还有看你的控制是如何配合的,但两个一起用可以说是浪费,想的是很好----既可用于变流量也可控制于定流量,这个只是纸上谈兵理想化的设计。
回复
13楼
今天找了几个厂家过来询问了一下,这样同时安装静态平衡阀和动态平衡电动调节阀是可以的,很全面的水力平衡!
回复
14楼
厂家当然说可以做了
回复
15楼
装两个完全没有必要,只要在回水管上装一个就可以了。
回复
16楼
装两个即没有必要,也容易增加故障点,增加维修量;只要在回水管上装一个,控制回水就可以了。
回复
17楼
装一个?只装一个动态平衡电动调节阀?
我以前做过一个项目是安装静态平衡阀和电动两通阀调节阀!
回复
18楼
传个图纸上来嘛
光说怎么说得清楚呢?
具体情况具体分析啥
回复
19楼
在不考虑投资的前提下,这样是好的。
回复
20楼
就是用两通阀加动态平衡阀就可以了,对距离较近的空调机组还可以几台机组合用一个动态平衡阀。
回复
21楼
静态平衡阀,动态平衡电动调节阀各自的调节原理是怎样的.不大明白啊,有没有高手给俺讲讲呢
回复