如题:想请教各位大哥在设计组合式空调柜时加热和加湿段选用蒸汽加热加湿。小弟以前接触的这方面内容不多想知道 做这类系统时的一些注意事项:在已经知道加热加湿量的时候如何选择管径,流速度控制在多大压降怎么控制,自控方式有那些,如何实现有那些必要的阀门,及管道组件~在此谢谢各位高手
如题:
想请教各位大哥在设计组合式空调柜时
加热和加湿段选用蒸汽加热加湿。
小弟以前接触的这方面内容不多
想知道 做这类系统时的一些注意事项:
在已经知道加热加湿量的时候如何选择管径,流速度控制在多大
压降怎么控制,自控方式有那些,如何实现
有那些必要的阀门,及管道组件~
在此谢谢各位高手
2楼
没有人吗
小弟跪求
回复
3楼
呵呵,具体要看加湿量和加热量各是多少才好计算管径,压降采用活塞式减压阀比较实用,一般情况下,加热和加湿要求蒸汽量在2KG左右,减压阀前后设置压力表,减压阀上设置短路管,然后接入加热和加湿管道.下设排水管道.疏水器等!
自动控制一般有二种方式:PLC和DDC控制,二种方式均为模拟量调节,设置传感器,阀门控制器,主控器等!
就这么点!不清楚的话,发邮件给我吧:swrsz@126.com
回复
4楼
别的地方找来的。参考。。。。
回复
5楼
1、加湿量计算准确
2、防止蒸汽量过大造成空气过饱和冷凝
3、控制最好用比例调节
回复
6楼
顶3#的!!!
回复
7楼
3、控制最好用比例调节
回复
8楼
我也有同样的问题呀,有没有详细点的资料可查啊
回复
9楼
传感器(露点或湿度)+ddc+加湿器,
回复