请教:功率7600KW选35KV电压.变压器有35KV/0.4的吗?
w2954
w2954 Lv.3
2008年10月20日 19:16:23
来自于变压器
只看楼主

请教:功率7600KW选35KV电压.变压器有35KV/0.4的吗?请详细介绍.

请教:功率7600KW选35KV电压.变压器有35KV/0.4的吗?请详细介绍.
免费打赏
w2954
2008年10月20日 21:18:29
2楼
原变压器一次电源:10KV /04KV 。(4台1000KVA;3台800KVA;1台500KVA)厂房移动,一次电源由设计者已选择35KV ,变压器选择35KV/0.4好;还是35KV/10KV再变10KV /04KV ;后者原变压器10KV /04KV 未能很好利用。哪种合理,请赐教。
回复
sshch2001
2008年10月20日 22:18:47
3楼
如果可能,尽量减少配电电压级数,从运行损耗及保护等方面有好处,当然还要看你的0。4KV供电范围的大小,如果低压供电范围(距离)比较广,可能就要在各负荷中心分设10KV配电所吧