食品加工车间的换气次数
oneapple
oneapple Lv.2
2005年03月24日 15:40:10
来自于通风排烟
只看楼主

本人现有一工程,食品加工,为达到卫生要求,建筑物无外窗要求通风换气基本无污染物,只考虑人员要求请问谁知道送风次数,排风次数新风需要过滤,加初效过滤可以吗?还需要中效吗?过滤器在轴流风机后面直接加吗?置于吊顶上面

本人现有一工程,食品加工,为达到卫生要求,建筑物无外窗要求通风换气
基本无污染物,只考虑人员要求
请问谁知道送风次数,排风次数
新风需要过滤,加初效过滤可以吗?还需要中效吗?过滤器在轴流风机后面直接加吗?置于吊顶上面
免费打赏
oneapple
2005年03月24日 15:41:15
2楼
急不可待
回复
hhbox
2005年03月25日 09:38:59
3楼
最好能问下业主对食品加工的要求,普通厨房操作台不加过滤器也有的!
回复
zht2004
2005年03月29日 11:48:53
4楼


新风应该不需要中效也可以,但最好在风机前的进风百叶上加一道防虫网,再带一道铝网叠压中效(5~8mm)就足够了!不知楼主如何考虑的

回复
qqqqqq1ren
2005年03月29日 12:58:13
5楼
新风应该不需要中效也可以,但最好在风机前的进风百叶上加一道防虫网,再带一道铝网叠压中效(5~8mm)就足够了!不知楼主如何考虑的
支持楼上的说法