化霜后压缩机结霜的问题?一小冷库(r22系统)每次化霜后,压缩机启动后的前3到7分钟压缩机盖都会结一点霜,随着库温的降低霜也自动化掉,请问是何问题?如何解决?谢谢了

化霜后压缩机结霜的问题?
一小冷库(r22系统)每次化霜后,压缩机启动后的前3到7分钟压缩机盖都会结一点霜,随着库温的降低霜也自动化掉,请问是何问题?如何解决?谢谢了
免费打赏
荣昌制冷
2008年10月21日 10:03:03
2楼
出液阀后是否有电磁阀?如果没有,停机后高压液体会继续流向低压蒸发器,下次开机时积存在蒸发器回低压回气管里(甚至压缩机里)的液态制冷剂会首先气化而结霜。或者化霜使蒸发温度急剧升高而大量进液,由于停机时未将蒸发器里的液位降低,致使开机时积存在蒸发器回低压回气管里(甚至压缩机里)的液态制冷剂气化而结霜。
1、如果没有电磁阀需重新加设,确保压缩机运行的安全性;
2、停机时,应关闭出液阀(供液阀)后继续让压缩机运转数分钟,以降低蒸发器的液位。或者直接每次停机关闭压缩机的吸排气阀。
回复
y6645
2008年10月21日 13:32:39
3楼
谢谢荣昌制冷的回答。
出液阀后有电磁阀的。是采用负压停机的。
回复
荣昌制冷
2008年10月21日 15:20:53
4楼
工艺流程或安装上会有什么问题吗?比如冷库蒸发器的最低点比压缩机高。

[ 本帖最后由 rczl 于 2008-10-21 15:22 编辑 ]
回复
y6645
2008年10月21日 18:33:05
5楼
“冷库蒸发器的最低点比压缩机高”?
蒸发器出管有走一段上坡2米长(最高处和蒸发器顶一样高)。
修理过压缩机,换过膨胀阀
明天再换一个膨胀阀试一下。
回复
wybbyw
2008年10月22日 20:27:57
6楼
采用负压停机的应该不会有这样的情况啊.
看看你的电磁阀是不是关闭不严啊
回复
heluxue2272
2008年10月23日 20:36:25
7楼
停机时,应关闭出液阀(供液阀)后继续让压缩机运转数分钟,以降低蒸发器的液位。或者直接每次停机关闭压缩机的吸排气阀。