3km 双线DN399压力输水管道, 如何设置排气阀
3km 双线DN399压力输水管道, 如何设置排气阀
2楼
我也想知道啊,那位大虾能指教
回复
3楼
排气阀选型也有国标
400m-800m设置一个(推荐选用复合式进排气阀)
一般还是要根据具体的工况来选择多大压力等级,及多大口径
可以相互学习探讨QQ:312444976
回复
4楼
输水管道, 如何设置排气阀可按《城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程》(CECS193:2005)第5.3.4条有关规定和要求。
回复
5楼
排气阀的选型比较复杂的,排气阀分为微量排气,复合试排气阀,还有我们自己在工程上设计时称的“注气微排阀”,微量排气阀一般设在管段的局部最高点微量排除管道运行时的空气,复合试排气阀是高吸高排的,不能消除“空腔弥合水锤”,而“注气微排阀”高吸微排的,先高速吸气破坏真空,然后微量排空气的,通过空气作为弹性体来吸纳水锤产生的能量,从而降低水锤对管道系统的破坏,一般安装再水泵突然断电时管段系统中最容易产生负压的管道节点处。
可以相互学习探讨QQ:371029964
回复
6楼
学习了!谢谢。
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
管线设计施工技术交流群QQ: 77566024
本群关注管道系统的设计,施工(止脱,过河,过桥),防腐等技术和标准规范,如果大家有这方便的问题,包括管材,阀门等配件问题,欢迎加入,一起探讨。
为管道系统设计人员和施工人员提供技术交流的平台,欢迎大家加入,相互交流.