急求教:关于接地和等电位联接
jackytl163
jackytl163 Lv.2
2008年10月22日 08:52:27
来自于防雷减灾
只看楼主

我司打算对放置通讯测试仪器的实验室加装防静电地板,由于我们大楼没有专门的弱电接地。目前有两个方案:1 接大楼的钢筋网(就是预留在墙上的,所谓等电位,在大楼的好多地方都留有这样的接线盒)2 独立打地桩(这个成本会高很多) 现在的问题是:a 第一个方案是否可行(这样做法确实可以省不少钱)?b 以上两个方法,静电接地和强电的保护接地(PE)好像都是独立的接地,我了解到一般两个接地系统是要用等电位连接器(地极保护器)连接起来,以防止雷电时两接地的电位差导致电击。那么就我上面提出的两个方案,应该在两个接地系统的什么位置做这样的等电位联结?

我司打算对放置通讯测试仪器的实验室加装防静电地板,由于我们大楼没有专门的弱电接地。
目前有两个方案:
1 接大楼的钢筋网(就是预留在墙上的,所谓等电位,在大楼的好多地方都留有这样的接线盒)
2 独立打地桩(这个成本会高很多)

现在的问题是:
a 第一个方案是否可行(这样做法确实可以省不少钱)?

b 以上两个方法,静电接地和强电的保护接地(PE)好像都是独立的接地,我了解到一般两个接地系统是要用等电位连接器(地极保护器)连接起来,以防止雷电时两接地的电位差导致电击。那么就我上面提出的两个方案,应该在两个接地系统的什么位置做这样的等电位联结?

c 目前大楼的情况是这样:
--实验室在大楼的3楼南侧,
--强电保护接地和变压器的工作接地是按照TN-S的接法,强电保护接地和变压器的工作接地都是在大楼中部地下室接到大楼下面的接地环网上的,(从实验室到大楼中部地下室引线成本很高)
--另外每一层的强电保护接地都是一根主线在1楼汇总,然后再有一根更粗的线引到中部地下室接地(实验室到1楼强电保护接地汇总处,也不是很远)
--钢筋的连接端子,就在3楼实验室附近就有一个。
请大侠就我的实际情况给点建议!

d 根据GB50057(2000版)和GB50343-2004两份关于防雷接地的标准,是要将静电地板的接地和强电的保护地在实验室或楼层就连在一起。这和很多人通常说的强弱电分开独立接地又比较矛盾
请大侠指点!

e 另,施工完成后,我应该找什么单位来验收是否合格和合乎规范?
免费打赏
jackytl163
2008年10月22日 17:14:47
2楼
大家给点建议!
回复
geniusplus
2008年10月22日 23:00:43
3楼
我也有等电位连接使用的疑惑,这方面资料太少了!请各位指点
回复
tcchezhong
2008年10月23日 08:56:23
4楼
强弱电分开独立接地,是谁说的?!
根据目前的科技发展水平,我们还只有一个地球!
回复
lihao3653
2009年01月01日 10:33:03
5楼
不明白等电位的意思,接地是为了让电位一样吗?
回复
ls9lsls
2009年01月04日 21:17:31
6楼
弱电接地与强电接地共用叫共用接地,条件之一是其综合接地电阻值小于1欧,你得先测一下原来的阻值。
回复
gamineshow
2009年10月09日 09:16:32
7楼
应该是独立接地吧,直接接到接地点而不从其他的地方在接接地

地还是一个地
回复

相关推荐