一个关于CT的小问题
eastfox7619
Lv.2
2008年10月22日 10:37:06
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
如下图。如果TA3坏了,为保证电流表正常读数,我能不能将图一的接线改成图二的接线呢?问题比较幼稚,请各位老师指教。
如下图。如果TA3坏了,为保证电流表正常读数,我能不能将图一的接线改成图二的接线呢?
问题比较幼稚,请各位老师指教。
免费打赏
vip01
2008年10月22日 11:29:27
2楼
呵呵 图太大了,意思可以明白。三相三线可以。但是互感器容量不一样。
回复
信马由缰
2008年10月22日 12:46:34
3楼
可以!:lol :lol :lol
回复
eastfox7619
2008年10月24日 16:37:26
4楼
“容量不一样”能否说的详细些?谢谢您!
回复
lingxuct
2008年10月24日 19:59:41
5楼
三相三线负载,且坏的电流互感器是可以切出的,应该没问题。