超级新手问题。希望路过的老师们不要看不起我~~~~~5555~~~~~~~我是新手。pkpm里的计算书的箍筋加密区非加密区怎么转化啊?比如,我设定的间距是100,计算书上是G1.3-1.1,两者都是间距100的,加密区的数值可以直接采用,但非加密区的数值要怎么转化啊?比如转化成@200德,或者用三枝箍该怎么办?

超级新手问题。希望路过的老师们不要看不起我~~~~~5555~~~~~~~我是新手。
pkpm里的计算书的箍筋加密区非加密区怎么转化啊?
比如,我设定的间距是100,计算书上是G1.3-1.1,两者都是间距100的,加密区的数值可以直接采用,但非加密区的数值要怎么转化啊?比如转化成@200德,或者用三枝箍该怎么
办?



免费打赏
rock0513
2007年01月04日 16:56:29
12楼
G1.3-1.1的意思是在加密区时输入间距100mm是它需要的箍筋是1.3cm2,非加密区时我们也输入100mm它需要的箍筋是1.1cm2。那么在加密区我们可以直接使用结果,非加密区要转化,那么怎么转化呢,我是这样转化的
比如1.1cm2,假定梁是二支箍,那么1.1×100/2/0.1=550mm2(它的意思是单指箍每米需要550mm2的抗剪箍筋)配筋的话就是间距200时,每米我们需要5个箍也就是12@200=615mm2
回复
mianyang-4-3
2007年01月09日 17:34:09
13楼

有道理
回复
zks1986
2007年02月10日 11:12:59
14楼
具体算法: G1.3-1.1
加密区 :根据构造要求及配筋面积要求 选配d10◎100
非加密区: 按下式换算: 110/100=Asv/s
选s=200 Asv=220 选d=10 肢数为4 则Asv=314 >220 可以
故选配d20@100(2)/200(4)
回复
xlwd0120
2007年05月06日 13:33:09
15楼
其实就是个双肢箍还是四肢箍的问题。看你是几肢箍,四肢箍就得乘2倍也就够了。
回复
baihua120
2007年07月05日 09:43:16
16楼
pkpm给出的数值是 Asv
其中Asv是箍筋的面积=单个箍筋面积x箍筋肢数
要换算为cm2
所以要除以100
如果刚开始设置的间距为100生成的为G1.3-1.1
则间距为200时生成的应为G2.6-2.2
G1.3需这样配筋d10@100(2)=78.5*2/100=1.57>1.3
G2.2需这样配筋d12@200(2)=113.1*2/100=2.26>2.2
这样G1.1就可以转化为间距200了
回复
fangjiashan2006
2007年07月11日 14:52:47
17楼
hao
回复
hrs97616
2007年08月18日 18:21:42
18楼
非加密区反而比加密区的箍筋还要大吗?
这也不对!
回复
jacsunma
2007年08月19日 00:51:21
19楼
其实有一个最直观的办法,
G1.3-1.1中众所周知,其单位是cm^2
那么1.3*100就是一个箍筋的面积(箍筋的面积=单个箍筋面积x箍筋肢数),单位是mm^2
那么1米里需要的箍筋总面积为1.3*100*1000/100(←间距为100)
同理非加密区1米里需要的箍筋总面积为1100mm^2
结合规范要求和根据Asv*1000/s(←间距) >需要的箍筋总面积
经比较,即可配出合适的筋
回复
wpeng1210
2007年10月30日 11:01:37
20楼
好东西 学习了
回复
天柱
2007年10月30日 20:11:11
21楼
太费解了!

还是用CRSC好,它直接给出箍筋直径,肢数,加密区和非加密区箍筋间距,及相应的配箍率,配箍特征值.

见(小题目不用软件狗,可试用)

http://www.kingofjudge.com