pkpm计算书里的箍筋问题!!!
superlym
superlym Lv.2
2005年03月26日 11:54:22
来自于PKPM
只看楼主

超级新手问题。希望路过的老师们不要看不起我~~~~~5555~~~~~~~我是新手。pkpm里的计算书的箍筋加密区非加密区怎么转化啊?比如,我设定的间距是100,计算书上是G1.3-1.1,两者都是间距100的,加密区的数值可以直接采用,但非加密区的数值要怎么转化啊?比如转化成@200德,或者用三枝箍该怎么办?

超级新手问题。希望路过的老师们不要看不起我~~~~~5555~~~~~~~我是新手。
pkpm里的计算书的箍筋加密区非加密区怎么转化啊?
比如,我设定的间距是100,计算书上是G1.3-1.1,两者都是间距100的,加密区的数值可以直接采用,但非加密区的数值要怎么转化啊?比如转化成@200德,或者用三枝箍该怎么
办?



免费打赏
xiaohu_0216
2007年11月23日 10:07:38
22楼
G1.3-1.1的意思是在加密区时输入间距100mm是它需要的箍筋是1.3cm2,非加密区时我们也输入100mm它需要的箍筋是1.1cm2。那么在加密区我们可以直接使用结果,非加密区要转化,那么怎么转化呢,我是这样转化的
比如1.1cm2,假定梁是二支箍,那么1.1×100/2/0.1=550mm2(它的意思是单指箍每米需要550mm2的抗剪箍筋)配筋的话就是间距200时,每米我们需要5个箍也就是12@200=615mm2
这个好明白一些
回复
allanzoe
2007年12月13日 23:30:48
23楼
G1.3-1.1
pkpm生成的箍筋计算结果为:GAsv-Asv0,它们具体的含义是:
Asv:为梁加密区抗剪箍筋面积和剪扭箍筋面积的较大值,单位是cm2
Asv0:为梁非加密区抗剪箍筋面积和剪扭箍筋面积的较大值,单位是cm2
计算步骤:
G1.3-1.1,设定箍筋间距为100
则加密区所需配钢筋为:
Φ10@100(2)=79*2/100=钢筋面积*肢数/单位换算(即cm2/mm2)=1.58>1.3
非加密区为:
根据混凝土结构设计规范中,抗剪计算公式:7.5.4-2和7.5.4-4
换算得:Asv0=1.1*2=2.2
Φ10@200(2)=79*2/100=1.58<1.1*2=2.2不对
Φ10@200(4)=79*4/100=3.16>2.2满足要求
ok!



回复
wangzi841130
2008年01月03日 22:20:43
24楼
小弟也是初学者,也正为此问题郁闷N天了,今天看到此帖受益了!!
谢谢楼主类同的问题和前辈们的精湛解答!!
回复
xxf504
2008年03月24日 16:18:39
25楼
d但是 我们经常都遇到这样的情况G0.7-0.7
如果按照这样理解 那不成了非加密区1.4,加密区0.7了?
这样不久反了啊???
回复
leesycy
2008年04月29日 23:34:08
26楼
到底哪个比较正确啊!?
回复
wmlpeter
2008年05月06日 23:48:35
27楼
25楼理解比较正确,Φ12@100/200(2)比较正确
回复
13993409756
2008年05月11日 15:21:18
28楼
其实这个问题不是你想象的那么难啊!如果你在前面的钢筋参数设定为间距100的话,则在后面输出的施工图上人为的把非加密区钢筋改为200,因为程序他不能同时考虑加密区与非加密区的钢筋间距,可以根据我说的再去看一下使用手册。
回复
ghgkm
2008年05月14日 10:13:55
29楼
我也很困惑!
1.PK成图后已经有加密与非加密的配箍,是否正确?
2.手工换算的话,出现加密与非加密区直径不相等,应该不行吧?
回复
ghgkm
2008年05月14日 13:02:03
30楼
如果我们按200输入,则计算是按200计算的结构,实际PK出图是加密区为100(而计算按200)应偏安全;
非加密区PK实配200和计算按200一致.
如此是否可以,是否安全?
回复
ghgkm
2008年05月15日 09:22:42
31楼
或者这么说:当我们按100的间距输入计算,那SATWE出图后,梁加密区为@100,非加密区@200,是否正确?非加密区是否能满足抗剪要求?程序是否已经自动换算?