最近,在安装高压成套ABB柜时,在保护用CT的极性接反了,请问有什么影响的吗.
最近,在安装高压成套ABB柜时,在保护用CT的极性接反了,请问有什么影响的吗.
2楼
如果是星形接线或两相不完全星形接线,就没什么影响。
如果是两相三继电器接线,假B相电流增大为1.732倍。
回复
3楼
说得很好,谢谢你
回复
4楼
学习了,:lol :lol :lol :lol
回复
5楼
如果三相都接反了,如过流没有方向保护,对保护没有影响。
回复
6楼
10KV线路保护一般都是两相星型的,过流保护如果没有方向元件投入的话,极性正、反都不影响保护正确动作。
回复
7楼
沙发、6#,OKOK
回复
8楼
电流互感器的CT极性一般以母线侧为准,即P1接母线侧,P2接线路侧,对应的保护S1接保护输入段,S2接地。假入S2接入保护装置的输入端,S1接地也可以。(主变、发电机中性点CT根据电流的方向调整)