土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大家给提个建议吧

大家给提个建议吧

发布于:2008-10-23 00:28:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有个仓库的自动喷淋系统的设计,两层,一层为96*79m,分为两个防火分区,每个防火分区为:48*79m,请教:这时在一个防火分区内:自动喷水是一根干管从中间接过去,然后再分各个支管可以吗?或者一根主干管接过去,分成两个干管,然后再在干管上接支管,这种方式可以吗?哪种比较好呢?我要是没表达清楚的话,大家可以看一下附图,谢谢了!

[ 本帖最后由 momo123 于 2008-10-23 23:49 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hxhlyh
    hxhlyh 沙发
    但事实上配水支管接7-8个喷头时,火灾时一般最多同时开启4个,不会同时开7-8个喷头的。
    因此,两种方案都可以。
    2008-10-25 00:18:25

    回复 举报
    赞同0
  • hxhlyh
    hxhlyh 板凳
    两种都可以.
    第一方案:自动喷水是一根干管从中间接过去,配水支管接7个喷头,配水支管水头损失大,DN150配水管相对短些。由于DN150干管水头很小,所以综合考虑第一方案比第二方案(一根主干管接过去,分成两个干管,然后再在干管上接支管)的选泵扬程要大些。且第二方案配水要均匀些。