各位大虾能说说空调配线是什么计算的吗?电源线、连机线、还有强弱信号线是什么算出来的?
各位大虾能说说空调配线是什么计算的吗?电源线、连机线、还有强弱信号线是什么算出来的?
12楼
我在工地见到其他工程师经验的算法是(三相设备功率除于2)X1.3=电线的平方数,那么150KW的设备的电缆线的平方数为3X120+零线+地线
回复
13楼
1平方毫米1——1.5千瓦
回复
14楼
我觉得新手来说最好是严格按照三相电流公式计算出电流I=U/(380*1.732*COSθ),查表选择电线或者电缆面积。一般设备配电最好选用VV或者YJV型电缆。电缆截面积较小的也可用BV线代替。
回复
15楼
二点五下乘以九,往上减一顺号走
三十五乘以三点五,双双成组减点五
条件有条加折算,高温九折铜升级
回复
16楼
1、单相电动机电流计算公式
额定电流(A)=功率(KW)×1000/(220V×0.75)
单相电动机效率如未标明,一般按0.75 选取
每KW 产生额定电流约6.1A
最大电流(A)=功率(KW)×1000/(220V×0.56)
0.56 为功率因子(取0.75)与电机效率(取0.75)积
每KW 产生最大电流约8.11A 电流
2、三相电动机电流计算公式
额定电流(A)=功率(KW)×1000/(1.73×380V×0.85)
三相电动机效率如未标明,一般按0.85 选取
每KW 产生额定电流1.8A 电流每相
最大电流(A)=功率(KW)×1000/(1.73×380V×0.72)
0.72 为功率因子(取0.85)与电机效率(取0.85)积
每KW 最大产生约2.11A 电流每相
3、电流确定
1)电气开关和配线的选择必须根据运行电流进行确定。
2)额定电流与最大电流差别较大,所以运行电流需根据设备的运行时间、使用工况综合确定。
3)风冷机组的外机应按照最大电流来选取。
4、电气开关选择
设备的手动电气开关或熔体的额定电流一般按照运行电流的1.5~2.5 倍选择。
5、配线选择
1)空调系统设备应按照国家有关电气规范充分接地。
2)空调主机或室内机设备电源为220V,电源线必须采用3 线,分别为火线、零线、接地线;电源为
380V,电源线必须采用3 相5 线制,分别为3 根火线和零线、接地线,其中零线、接地线可为火线线
径的一半。
3)电源线端部的电压(电源变压器侧)和尾部电压(机组侧)的电压降必须小于2%,若长度无法缩
短,则电源线需加粗;相间的电压差不超过额定值的2%,且最高与最低相电流差值应小于额定值的
3%。
4)设备电源线配线简单公式:
线径
(mm2)
2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95
载流量是
截面的倍数
7 6 5 4 3.5 3 2.5 2.25 2.15 1.8
载流量(A) 17.5 24 30 40 56 75 87.5 112.5 150.5 171
回复
17楼
强呀,连电专业也一起做了。
回复
18楼
多少懂一点比较好!
回复
19楼
谢谢大虾们的解答!
本人刚刚进入暖通这个行业,望各位以后多多帮助!
回复
20楼
因为对电方面不太了解,你们所说的还是不大明白,能不能举两个例子,一个220V,一个380V;这样会比较简单明了
回复
21楼
因为对电方面不太了解,你们所说的还是不大明白,能不能举两个例子,一个220V,一个380V;这样会比较简单明了
回复