请各位燃气前辈帮忙!!!
fly160178081
2008年10月23日 14:49:43
只看楼主

有一个燃气工程,锅炉房和厨房在地下一层,室外地坪是-0.15,地下一层底标高是-4.9,请问各位前辈我应该如何把燃气引入室内的厨房和锅炉房啊?我第一次做燃气方面的,在国家图集上我只找到了地上的锅炉房,地下的怎么做啊?引入管怎么做啊?需要什么处理吗?还有燃气锅炉是不是都得做放散管啊?请各位老师指教,哪位前辈做过这方面的工程能给我传一份吗?让我参考一下。谢谢大家。

有一个燃气工程,锅炉房和厨房在地下一层,室外地坪是-0.15,地下一层底标高是-4.9,请问各位前辈我应该如何把燃气引入室内的厨房和锅炉房啊?我第一次做燃气方面的,在国家图集上我只找到了地上的锅炉房,地下的怎么做啊?引入管怎么做啊?需要什么处理吗?还有燃气锅炉是不是都得做放散管啊?请各位老师指教,哪位前辈做过这方面的工程能给我传一份吗?让我参考一下。谢谢大家。
免费打赏
fly160178081
2008年10月25日 08:21:27
2楼
怎么没有人啊,大家帮帮忙吧
回复
fly160178081
2008年10月30日 09:05:57
3楼
怎么没有人啊,大家帮帮忙吧
回复
alphalv
2008年12月23日 11:30:55
4楼
gb50028第10.2,要放散,要焊接,地下锅炉房燃气配管记得要氩弧焊打底
回复
thmoas70
2009年01月04日 21:00:36
5楼
首先看燃气的种类,如果是天然气比较好,在气田已经经过干燥处理过了,不需保温;如果是人工煤气像焦炉气,它就属于湿燃气需要在外面做一个保温跺(可参见华北五省通用图集这中间有是王继龙主审的),再通过套管引入地下室。同时燃气锅炉的额定压力8000Pa,一般比厨房2000Pa高所以这之间还需要调压设备。对于锅炉房的燃气管道最末端还需要设置放散管,同时还需要设置止回阀(有的锅炉自带),锅炉房的通风一定要做好!
回复