请教个位老师,像大型的厨房和锅炉房的平时通风和事故通风可以做到一起吗?规范上好像说没有不可以吧
请教个位老师,像大型的厨房和锅炉房的平时通风和事故通风可以做到一起吗?
规范上好像说没有不可以吧
2楼
怎么没有人啊?大家帮帮忙
回复
3楼
但个区域事故通风和平时排风可以做到一起,通风量按最大值取,事故通风不小于12次每小时
回复
4楼
完全可以做到一起,就像地下室排烟风机一样,平时通风,火灾时排烟,但需采用双速风机,或采用两台风机并联,平时开启风量小的,火灾时开启风量大的,当然要能联动控制
回复
5楼
奥,谢谢各位啊,太感谢了,祝大家发大财
回复
6楼
回复
7楼
可以做到一起,但要按照事故排风的标准选择设备