求教:风冷热泵问题
tangfangyl
tangfangyl Lv.2
2008年10月24日 10:00:23
来自于热泵工程
只看楼主

最近公司准备在浙江做了一个工程,10万级洁净室,准备用四个风冷模块机,老大叫我把每个模块机对应一个水泵,我就不懂这样做的好处,水泵停了一台的话,系统整个流量是不是变化了噢? 另外是不是每个泵之前都要接膨胀水箱的管道,还是在水泵进水侧主管上接一个管。我看见《实用供热空调设计手册》/热泵/设计注意事项说“膨胀管内水面与水系统最高点的高差较小时(1~2m)若定压点接在回水总管上的过滤器前,当定压点后的阀门、受堵水过滤器后的阻力大于定压值时,则水泵入口前的压力可能会出现负压,使空气进入系统,破坏系统正常运行。所以定压点宜总接至水泵入口可确保水系统在正压下运行。”那么这样的话我要接四个膨胀管?

最近公司准备在浙江做了一个工程,10万级洁净室,准备用四个风冷模块机,老大叫我把每个模块机对应一个水泵,
我就不懂这样做的好处,水泵停了一台的话,系统整个流量是不是变化了噢?
另外是不是每个泵之前都要接膨胀水箱的管道,还是在水泵进水侧主管上接一个管。[ 本帖最后由 tangfangyl 于 2008-10-24 10:54 编辑 ]
免费打赏
tangfangyl
2008年10月24日 11:00:49
2楼
自己先顶上
回复
acserver
2008年10月24日 11:30:19
3楼
好贴顶,了解一下。新苦了
回复
tangfangyl
2008年10月24日 11:46:04
4楼
帮帮忙来解决哦
回复
htghtg110
2008年10月24日 16:02:19
5楼
如果四个风冷模块分别供,那就需配4个水泵,一个模块对应一个水泵,最好再备用一台水泵,此时膨胀水箱的接管也需接4根管子.
如果四个风冷模块是集中供,那就没什么必要设4个水泵了,能达到要求就配一用一备,此时膨胀水箱的接管只需一根.
仅供参考!
回复
lmg1701
2008年10月25日 09:38:24
6楼
所以为模块机,就是因为其可以进行集中控制,没有特殊性要求和足够的地方摆设,,可以为一个水泵.进行集中控制.
回复
tangfangyl
2008年10月25日 11:44:11
7楼
那我应该怎么控制呢
感谢
回复
lmg1701
2008年10月27日 16:40:29
8楼
改变控制板的地址码.保留一个为主模块,其它的为子模块,其之间应该有一个O/I串口,把它们串起来就是.
你可以问设备厂家如何进行控制的啊.
厂家不同.这控制与不一样的.
回复
qiaoli16
2010年05月14日 10:07:17
9楼
一对一是比较好的,基本上水量小了,泵和对应的主机也会停的。这个可以群控。
不必每个水泵入口都接定压膨胀管,只要接到总回水管即可。
回复
shrllq
2010年05月14日 16:01:06
10楼
一般的做法水泵与机组一对一,但水泵有回水总管,定压管接在回水总管上就行了。
回复