电缆线的型号表示的是什么意思
zhyflyfox
Lv.7
2008年10月24日 10:00:49
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
我是学建筑的,但是现在有一部分做水电的,请教各位大侠这表示什么意思AL3-N2-YJV-1KV-2*6+E6-HDPE40-FC
我是学建筑的,但是现在有一部分做水电的,请教各位大侠这表示什么意思
AL3-N2-YJV-1KV-2*6+E6-HDPE40-FC
免费打赏
juyongtao1982
2008年10月24日 13:42:57
2楼
YJV-1KV-2*6是交联铜芯1Kv电缆2根6mm2线
回复
宛龙九八
2008年10月24日 15:06:55
3楼
YJV-1KV-2*6是交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,使用环境额定电压1kV及以下,双芯6平方电缆。
AL3应该是电缆始端配电箱的编号,N2可能是回路编号,不同的设计单位可能定义不一样,最好问问设计单位相关的电缆编码规则
FC是墙内暗敷设
回复
宛龙九八
2008年10月24日 15:38:12
4楼
不好意思,FC是地板内暗敷
回复
相关推荐
安全照明的最小持续供电时间
电气工程
弱电各系统线缆用量计算方法
电气工程
南京市既有建筑改造设计导则2025
电气工程
断路器型号与选用原则
电气工程
JGJ46之越俎代庖篇
电气工程
在“统建统服”的背景下能否“自建统服”?
电气工程
电气设备及线路泄漏电流的汇总表
电气工程
变压器空载损耗、负载损耗以及阻抗电压的计算
电气工程
实例讲解电气二次结构预埋
电气工程
先说新标准两大变化
电气工程
新能源车充电桩安装全流程:电表申请、电缆规格选择与物业沟通
电气工程
中国新能源充电汽车及配套设施的发展与未来
电气工程
改造扩容解决方案
电气工程
科普小知识:聊聊维护系数
电气工程
关于中置柜活门的知识
电气工程
电气管线桥架安装五大类常见质量问题
电气工程
6kV开关柜构成、闭锁及操作原理详解,值得收藏!
电气工程
桥架是铁的,为何还要跨接地线?终于有答案了
电气工程
隐患对标:非镀锌线槽连接板的两端未跨接铜芯软线接地线
电气工程
没有零线,怎么从三相380的电源里取220的电呢?来看看领导的神操作!
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开