图集04s204中,为什么要求立式泵在正常运行时,消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮,就是不明白,在运行时,即已自灌式吸水运行了,为什么要求消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮
图集04s204中,为什么要求立式泵在正常运行时,消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮,就是不明白,在运行时,即已自灌式吸水运行了,为什么要求消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮
2楼
这个问题太规范了,你查一下消防规范呢
上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 :
http://www.sh-aoli.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号
回复
3楼
楼上的广告太明显了,你完全可以帖些图片介绍知识!
回复
4楼
自灌的目点在于随时可启动消防泵。消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮时,才可以满足要求。
回复
5楼
自灌式、抽吸式水泵在开始运行后,都是可以抽低于叶轮几米的水池中的水的。
回复
6楼
抽吸式水泵对于启泵的时间无要求,而且启动后,运行时间长,例如用于农业灌溉等。
回复
7楼
消防对启泵的时间要求很严格,因此要求自灌。
回复
8楼
“自灌式、抽吸式水泵在开始运行后,都是可以抽低于叶轮几米的水池中的水的。”,那图集中“正常运行时,消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮”这句话就有问题了
回复
9楼
正常运行时,消防水池最低水位不高于水泵第一级叶轮怎么能达到自灌要求!
回复
10楼
泵房设计很少,这些问题没有接触过,学习了.谢谢各位
回复
11楼
一般规范消防 水泵的选型与用水量的多少有关吗?
回复