排烟口的执行机构设置位置是否有严格要求?
hust-ganjj
hust-ganjj Lv.4
2005年03月25日 10:37:20
来自于通风排烟
只看楼主

在吊顶上平面安装时,应该没什么关系;但是在墙上安装排烟口时,是否一定要把执行机构设置在风口上方?还是按照便于操作的原则设置,请对消防这一块有研究的高手指点下;比如吊顶标高为3m,设计中排烟口600*500底标高为1.8m,那么把执行机构方在哪比较合适?

在吊顶上平面安装时,应该没什么关系;但是在墙上安装排烟口时,是否一定要把执行机构设置在风口上方?还是按照便于操作的原则设置,请对消防这一块有研究的高手指点下;比如吊顶标高为3m,设计中排烟口600*500底标高为1.8m,那么把执行机构方在哪比较合适?
免费打赏
hust-ganjj
2005年03月25日 14:14:41
2楼
没人来吗,汗
回复
jswgq-55
2005年03月25日 16:55:29
3楼
执行同构一般放在易操作部位。应放置在手能操作的地方。
回复
hhbox
2005年03月25日 17:53:57
4楼
可以加一个远程开启装置,安装高度同消火栓按钮高度.
回复
nky6666
2005年03月26日 09:12:39
5楼

排烟口最好设在上部,1.8米有点矮。执行机构有手动远控制型的,就是用钢丝绳,一般长度不超过8米
回复
jswgq-55
2005年03月26日 19:08:31
6楼
看《暖通空调》2005第三期通风防火防烟,多叶排烟口布置在吊项内,远程控制操作点高度为1.5米处。
回复
agan1975
2005年03月26日 19:10:39
7楼
看是什么位置的排烟口,如果是排烟口附近人流较多,则同意楼上的说法
如果不是,则以便于操作为原则。
回复
hust-ganjj
2005年04月02日 10:58:56
8楼
谢谢了!还是便于操作为宜
回复
oogreenye
2005年04月21日 17:01:30
9楼
ding