MIDAS新手问题之GEN篇
clon0218
clon0218 Lv.3
2008年10月24日 15:57:44
来自于MIDAS
只看楼主

MIDAS-GEN作为目前建筑结构有限元分析设计软件之一,已经应用到国内众多高层、大跨及特殊结构中。为了丰富结构设计手段,适应越来越复杂的结构形式,特为努力掌握新技术的土木人开设此贴。本帖仅为学习midas/GEN的朋友解答技术问题,严禁讨论非该主题的技术问题.

MIDAS-GEN作为目前建筑结构有限元分析设计软件之一,已经应用到国内众多高层、大跨及特殊结构中。
为了丰富结构设计手段,适应越来越复杂的结构形式,特为努力掌握新技术的土木人开设此贴。
本帖仅为学习midas/GEN的朋友解答技术问题,严禁讨论非该主题的技术问题.
免费打赏
clon0218
2008年12月01日 14:44:32
32楼
这个说法不对,墙单元如果只是为了分析的话是没有必要按照层来做的。
按照层输出的话计算结果不对,而且也不需要那样的结果。
回复
hzq0102_2007
2008年12月02日 23:11:50
33楼
请教:不知楼主发现没有,原来旧版本里用LOAD.SAT和STRU.SAT转换为MADIS模型的
现在PKPM2008里好像找不到这两个文件,应该是用那两个?
回复
clon0218
2008年12月03日 09:07:54
34楼
midas可能还不支持PKPM升级后转换吧,数据文件需要经过处理才能使用。
过一阵估计就会有新的转换外挂了,先将就着用低版本的吧
回复
xiaobai1029
2008年12月04日 15:37:44
35楼
还想问个问题,如果一根梁被中间的一个节点分成两段,且这两段梁的单元方向刚好相反,那么对计算分析、设计的结果会不会有影响?也就是说用不用在计算之前将同一根梁的单元坐标方向调整一致?
回复
clon0218
2008年12月04日 16:22:27
36楼
这个不需要担心,梁单元坐标轴不同在计算时都不会有影响。
只是在表格结果查看时i端和j端内力数值会交换,在单元应力查看时符号反向。
在图形中内力、位移等曲线仍然是正常显示。
回复
xiaobai1029
2008年12月09日 20:50:21
37楼
再问个问题,在钢结构设计中,假如一根梁有3跨,那么在指定构件时是将整根梁定义为一个构件,还是应当将这根梁其中的每一跨都分别定义为一个构件?
第二个问题,就是接我第一个问题,假如这根梁其中的一跨在侧向有次梁支撑时,那么程序在计算杆件的时是否会自动考虑杆件在平面内(外)两个方向的计算长度不一样,还需要我人为的去输入吗?
回复
clon0218
2008年12月11日 10:38:22
38楼
兄弟应该是说连续梁三跨的情况吧?这个不需要人为定义,需要定义的是指有构件被打断的情况。三连跨的情况应该会自动判别为3个单独的构件。
若是梁格内有次梁支撑的话,需要指定一下主梁,程序会由梁柱刚度比(钢结构附录D算法)来计算Ly和Lz2个方向的计算长度。
回复
xiaobai1029
2008年12月11日 11:43:15
39楼
斑主说“程序会由梁柱刚度比(钢结构附录D算法)来计算Ly和Lz2个方向的计算长度”,我认为这个指定的是柱子的计算长度,可以参见钢结构附录D,对于梁来说,midas的计算长度好像是根据平面内外的支撑点来确定的~~~

还有斑主说的构件被打断时才需要定义构件,能举个例子吗?比如说上面三跨梁中的其中一跨是由若干个单元组成的,是不是就需要将这些单元选择组成一个构件?

[ 本帖最后由 xiaobai1029 于 2008-12-11 11:46 编辑 ]
回复
wangchzhi
2008年12月11日 13:20:12
40楼

第一次做pushover,新手请教几个问题:
谢谢各位给点提示.
1关于钢筋混凝土构件配筋,我用PKPM设计,但是midas给出的配筋和PKPM有一定的差距,这样实际配筋和pushover时不符,这样对pushover的结果影响大不大?
2这个是50层结构(200m),一般用什么加载模式比较合理?我分别用了加速度和模态,两种结果差异显著.
3问一个概念的问题,
能力谱比需求谱,如果找不到性能控制点,说明什么,怎处理呢?
4图中另外四条加速度和位移谱有什么用的吗?
性能控制点处谱的加速度sa,很模糊它的单位,是0.7043m/s2或是0.7043g?和平时的(8度0.2g=0.2*9.8=1.96)?
不好意思,翻了不少书还是不明白..呵呵
新手,一些概念和操作不熟,希望大家指点指点,谢谢.

[ 本帖最后由 wangchzhi 于 2008-12-11 13:24 编辑 ]
回复
xjxj12345
2008年12月15日 10:43:54
41楼
谢谢版主的详解!
回复

相关推荐