湿度难题请高人指点 问题较麻烦
zzq198699
zzq198699 Lv.2
2008年10月24日 21:07:36
只看楼主

我们公司在上海一个一万级无尘室系统很简单一台水冷螺杆机制冷量119RT3台水泵 1冷却塔3个空调箱{表冷电极加湿} 自控系统无尘室面积800平方米由于我们老大偷工减料在空调箱上没有装电加热进入10月份调试后室内温湿度无法控制因为自控优先控制湿度当空调运行时室内温度减低湿度升高自控控制冷水阀不断开启来除湿造成室内温度不断变低

我们公司在上海一个一万级无尘室
系统很简单
一台水冷螺杆机
制冷量 119RT
3
台水泵 1 冷却塔
3
个空调箱 { 表冷
电极加湿 } 自控系统
无尘室面积 800 平方米
由于我们老大偷工减料在
空调箱上没有装电加热
进入 10 月份调试后
室内温湿度无法控制
因为
自控优先控制湿度
当空调运行时
室内温度减低
湿度升高
自控控制冷水阀不断开启
来除湿
造成室内温度不断变低
湿度不断升高
为此我调高主机的出水温度和输出
开机运行 2 个多小时后
温度稳定在 15
相对湿度稳定在 80
快一个月了每天差不多都这样
【】进入正题
但现在最大的问题是明天晚上 8 点多
工人下班我
关闭除空调箱风机以外的其他设备 { 制冷主机
水泵
室内设备等 }
室内
温度开始正常升高
但湿度
20 多分钟内几乎到 100
室内墙壁
设备上都出现凝结水,然后就开始慢慢减低直到和室外湿度一样。
【【现在我就是想不明白
为什么制冷主机关闭后
湿度会上升啊
一个月了天天都出现
天天想这个问题
真见鬼了
请高人指点啊
免费打赏
niyuetong
2008年10月29日 12:08:16
12楼
恒定送风温度,省电加热钱
我们就是这么做的
回复
crazy_123456
2008年10月29日 13:53:23
13楼
根据上面的情况,关闭新风阀全回风运行是可行的,经过一段时间运转,室内湿度还会下降点的。要想获得根本改善,这个一次回风系统加热是不可少的~
回复
zhengyf
2008年10月29日 16:23:45
14楼
这不是偷工减料的问题,这在空调机组定制时就应该考虑进来的。
回复
zlwei1997
2008年10月30日 22:48:41
15楼
各位大哥,小弟不才,能说得详细点吗?特别是我们这种新手
回复
adobewm
2008年10月31日 10:57:31
16楼
1:首先将结露现象处理了,碰上这种问题先把冷冻机空调开出来新风关掉,吹干再讲,不然问题让老板看见麻烦,2:在送风管上加装电加热控制抬高送风温度,绝对湿度不变。
回复
ydvke
2008年11月03日 08:58:43
17楼


那你们没有出过什么问题?
回复
ydvke
2008年11月03日 09:39:43
18楼
自控优先控制湿度
当空调运行时
室内温度减低
湿度升高
自控控制冷水阀不断开启
来除湿
造成室内温度不断变低
湿度不断升高

如果有电加热就不会出现这种事了吧
回复
jian2194
2008年11月03日 11:46:16
19楼
也有可能. 一般好的都设计成 露点控制
回复
shiwulue
2008年11月03日 17:15:36
20楼
做内柜不加加热的,是一个强人啊,不过出现问题就不好办了啊,呵呵:lol
回复
godspeed1983
2008年11月04日 19:46:15
21楼


这样搞,结露是必然的啊:如果没看错的话,你的15°是房间温度?这样就把房间冷却成表冷器了,送点室外没除湿的高湿度空气进来,肯定要冷凝的啊。