我们公司在上海一个一万级无尘室系统很简单一台水冷螺杆机制冷量119RT3台水泵 1冷却塔3个空调箱{表冷电极加湿} 自控系统无尘室面积800平方米由于我们老大偷工减料在空调箱上没有装电加热进入10月份调试后室内温湿度无法控制因为自控优先控制湿度当空调运行时室内温度减低湿度升高自控控制冷水阀不断开启来除湿造成室内温度不断变低
我们公司在上海一个一万级无尘室
系统很简单
一台水冷螺杆机
制冷量
119RT
3
台水泵
1
冷却塔
3
个空调箱
{
表冷
电极加湿
}
自控系统
无尘室面积
800
平方米
由于我们老大偷工减料在
空调箱上没有装电加热
进入
10
月份调试后
室内温湿度无法控制
因为
自控优先控制湿度
当空调运行时
室内温度减低
湿度升高
自控控制冷水阀不断开启
来除湿
造成室内温度不断变低
湿度不断升高
为此我调高主机的出水温度和输出
开机运行
2
个多小时后
温度稳定在
15
相对湿度稳定在
80
快一个月了每天差不多都这样
【】进入正题
但现在最大的问题是明天晚上
8
点多
工人下班我
关闭除空调箱风机以外的其他设备
{
制冷主机
水泵
室内设备等
}
后
室内
温度开始正常升高
但湿度
在
20
多分钟内几乎到
100
室内墙壁
设备上都出现凝结水,然后就开始慢慢减低直到和室外湿度一样。
【【现在我就是想不明白
为什么制冷主机关闭后
湿度会上升啊
一个月了天天都出现
天天想这个问题
真见鬼了
请高人指点啊
22楼
对于洁净室,洁净度是第一要务,所以其换气次数高,而热湿负荷不大,负荷不大风量不小,送风温差就很小很小,这种情况最好就二次回风。一次回风的话,就要再加热器抵消大量的再热量,装得起养不起!
回复
23楼
用二次回风吧,这样可以不用电加热,不过还是做电加热便宜啊
回复
24楼
看了LZ说这么多,感觉LZ的问题并不是电加热的问题。你的烦恼是关主机以后室内的结露问题?因为我看你上面说的:“温度稳定在15,相对湿度稳定在80,快一个月了每天差不多都这样”。。。。已经满足要求了?
如果是这样的话,那就不关电加热的问题了。你的问题主要是主机关闭的时候,室外的高湿空气不经除湿就被送进了室内,遇到冷壁凝结,5L正解。LZ说还是有问题,我估计是你的系统密封性太差,风管漏风或者彩钢板密封没做好,虽然关闭了新风阀,但是新风还是由其他途径进去了。
回复
25楼
10月份的上海空气湿度还是很大的,没有二次加热想保证温度和湿度在标准范围内是不可能的.
你们7~9月是如何工作的?只利用二次回风恐怕达不到使用要求的.
回复
26楼
解决方式如下:1\将温湿度分开控制,不要设啥优先.重新分别控置.估计你的控制是DDC闭式回路控制!
2\加装电加热,总容量为制冷量的30%-40%,分成三-四组,具体要看室内有设有设备发热.
3\DDC控制如下:温度控制,调节冷水阀门大小;湿度控制,开启电加热数量
4\问题基本解决,湿度正常,湿度过高:加大电加热容量.湿度正常,温度过高,制冷量偏小,自己想法吧!
回复
27楼
1.能详细说一下 如何 分开控制吗?
2.
3."湿度控制,开启电加热数量" 汗一个.
4\"问题基本解决,湿度正常,湿度过高:加大电加热容量.湿度正常,温度过高,制冷量偏小,自己想法吧!"
高温高湿的情况出现后呢? 湿度高:加大电加热容量, 温度也高,开大冰水阀. 结果就看 矛与盾谁比谁强拉?
回复
28楼
问一下搞DDC编程的人就行了!很简单,温湿度分开吗!DDC主控器根据信号输入发出指令!
你要做恒温恒湿,这个能量消耗是没办法的!说白了就简了,表冷加大,冷凝水多析出一点,再升温,湿度不是下来了吗!
回复
29楼
有事联系我吧:QQ:381414421 电话0512-63379300
回复
30楼
LZ的问题基本是解决不了的,他的问题是结露问题,唯一可以解决的方法估计是用程序关主机,设置延时关机,在自控系统设置关机按钮,当按下按钮的时候,先通过控制系统把室内的温度升起来,升到常温,把室内的墙壁和设备的表面温度提高到常温,这样关掉主机以后,室外的湿热空气进来以后就不会因为碰到冷表面凝结。,
回复
31楼
分开控制也不现实,假设一个情况,冬天,室内温度过低,湿度又低的时候你怎么控制?冷水阀关闭,电加热关闭?