关于有专用通气管的底层卫生间是否需要设置单独排水的问题
sanyan9331
sanyan9331 Lv.2
2008年10月25日 10:51:13
只看楼主

请教一个问题:有一栋塔楼,22层,层高约3.3米,首层为5.4米的架空花园,各层卫生间设计为沉箱式,污废分流,污水管、废水管、专用通气管均为De110.原设计排水管贴着首层剪力墙下至地下埋地排出,故而二层卫生间没有必要设置单独排水;现由于结构变化较大,首层很多剪力墙取消了,因此部分卫生间污水、废水管要在首层天花下吊装一定距离,然后至合适的位置下至地下埋地排出,这样相对二层卫生间来说,水力冲击就相当大了,可能要设置防反压措施,但又考虑到设计有专用通气管,设计规范4.3.12条的条件是“仅设置伸顶通气管的排水立管”,两种因素互相制约,我感觉可以不设置二层卫生间单独排水,但是又不敢肯定,请教各位,此种情况下需要设置二层卫生间单独排水吗?

请教一个问题:
有一栋塔楼,22层,层高约3.3米,首层为5.4米的架空花园,各层卫生间设计为沉箱式,污废分流,污水管、废水管、专用通气管均为De110.原设计排水管贴着首层剪力墙下至地下埋地排出,故而二层卫生间没有必要设置单独排水;
现由于结构变化较大,首层很多剪力墙取消了,因此部分卫生间污水、废水管要在首层天花下吊装一定距离,然后至合适的位置下至地下埋地排出,这样相对二层卫生间来说,水力冲击就相当大了,可能要设置防反压措施,但又考虑到设计有专用通气管,设计规范4.3.12条的条件是“仅设置伸顶通气管的排水立管”,两种因素互相制约,我感觉可以不设置二层卫生间单独排水,但是又不敢肯定,请教各位,此种情况下需要设置二层卫生间单独排水吗?
免费打赏
曾经的战士111
2008年10月26日 22:17:54
2楼
单独排 过立管600再并主立管,技术措施有要求
回复
sanyan9331
2008年10月27日 13:36:23
3楼
谢谢楼上的!
看来我对深度设计还是缺乏了解,谢谢!
回复
ts_lsc1986
2011年04月15日 15:32:37
4楼
是应该单独排,不过距离不得小于1.5M,不宜小于3M(不宜小于3M是技术措施的要求)。就在规范同条的表格下面,09技术措施见4.6.11.8
回复
ksadd
2011年04月18日 13:47:19
5楼
2层单排,规范没说一定要单排,但单排效果肯定好,长远考虑。
回复

相关推荐