55KW空压机重载起动,起动电流过大怎么办?
rdxtznh
rdxtznh Lv.2
2008年10月25日 11:27:40
只看楼主

我这里有两台55KW空压机,重载起动,我采用星-三角起动,接触器采用36V真空接触器,起动过程无异常,但星形转角形时电流急剧加大,造成角形接触器触点粘合,由于真空接触器主触点和辅助触点不联动,即主触点虽然粘合,但辅助触点却能脱开,导致在第二次起动时短路。我的主接触器和角形接触器用的是CKJ-250A,星形接触器选择CKJ-125A接触器。该怎样调整,或者该采用什么起动方式呢?请教各位!!急!!!谢谢!!

xtdl-58398123
2010年10月21日 19:49:32
22楼
重载启动也不该粘接接触器吧?
回复
lfxue
2010年10月21日 22:10:59
23楼
你可以适适能不能改空载启动,启动了再加负荷。
回复
wb19830628
2010年10月29日 13:37:39
24楼
用自偶变压器起动,这样即经济又实惠,断路器用225A的,运行和起动接触器用200的,星点的可以小两档。
回复
yang960245422
2011年08月07日 00:31:35
25楼
回复
houzaixiang
2011年08月08日 10:43:57
26楼
你的真空接触器可以看见主触头的?
回复
djmsc710929
2011年08月08日 11:51:04
27楼
延时时间加长试一试,若不行就改用变频器
回复
hjx4891
2011年08月17日 11:13:38
28楼
学习了!!!
回复

相关推荐