图纸简介: 123 附件名:2009411238593569171.zip 文件大小:3452K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
123
附件名:2009411238593569171.zip
文件大小:3452K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
重载启动肯定不能用星三角启动的
回复
13楼
用自耦变压器试试!!!
回复
14楼
烦劳诸位了,问题已经找到了,问题出在接触器上,注意:真空接触器千万不要用在可逆、星三角以及欠压保护的控制线路中,真空接触器的主触头和辅助触头不同步,是造成控制失灵的主要原因,我换成磁力接触器,一切OK!
回复
15楼
8楼说的对,这个图看起来是有问题,1C21串的不是1ZJ3应是1ZJ2才对,其实真空接触器本身的缺陷,此电路已考虑加了1SJ2时间继电器延时转换,只要时间整定值正确就不存在转换过程中的短路问题.
回复
16楼
学习...........
回复
17楼
为什么不用软起呢?变频起动也不错啊!
回复
18楼
重载启动,用星角启动!?谁计算的呀?!计算结果显示:能起的来吗?纯属胡闹!
可选方式:1.自耦。2.软启。3.变频。4.电抗器。
重载启动,用星角启动,凡是能正常运行的均属于直接启动的结果!这种情况下,星角启动器纯属浪费大米!而且,是花钱买个故障点!
回复
19楼
星-三角的启动转局只有正常启动的1/3.你这启动转局也太大了
回复
20楼
都重载了,怎么还能用星三角启动,原则性错误啊~~
回复
21楼
怎么判断电机的启动是,重载还是轻载?
回复