DL/T404对接地回路的铜质接地导体在接地故障时其电流密度、最小截面有相应的规定,那么铝排的接地故障时其电流密度、最小截面应是多少?
DL/T404对接地回路的铜质接地导体在接地故障时其电流密度、最小截面有相应的规定,那么铝排的接地故障时其电流密度、最小截面应是多少?
2楼
200、1.3=154A的电流密度即可
个人理解。呵呵
[
本帖最后由 jsntzhj1976 于 2008-10-26 17:15 编辑 ]
回复
3楼
按GB3906-2006的附表计算吧,不会达到200A,如果是按1S,应是200X8.5/13=130A,如果是按3S则电流密度只能为82A.
回复
4楼
有准确的数值吗
回复