当利用自然转弯做L型或z型自然热补偿时,手册上有要求长臂不超过25m,那短臂有什么要求??有人说不短于2m,也有说不短于5m的还有管道的安装温度一般如何取??室内的不采暖温度???取5摄氏度可以吗???刚刚做了一个采暖,被补偿问题弄的头晕脑涨的,希望大家给点建议
当利用自然转弯做L型或z型自然热补偿时,手册上有要求长臂不超过25m,那短臂有什么要求??有人说不短于2m,也有说不短于5m的
还有管道的安装温度一般如何取??室内的不采暖温度???取5摄氏度可以吗???
刚刚做了一个采暖,被补偿问题弄的头晕脑涨的,希望大家给点建议
12楼
我知道短臂是根据伸缩量来算的,但是关键是你的长臂最大限度是25m,短臂在长臂取0-25不等时算出来的有很大差别的,所以我觉得有个最短的限制……
还有就是安装温度如何定也有挺大影响的,有的书上说-5,觉得太低了……
回复
13楼
根据技术措施第35页取温度
回复
14楼
最近看到一篇文章,说是短臂最短要2m
同时另外一个疑问是:有人当时告诉我为了保持同程式采暖管道供回水管伸缩方向一致,固定支架的安装是上下一致对应的……问题是管道内水的温度都不一样怎么可能固定支架上下一致呢???
回复
15楼
根据管径DN25取15m;DN25取15m;DN32取18m;DN40取20m;DN50取24m;DN65取24m;DN80取30m
回复
16楼
为什么要求伸缩方向一致呢?
回复
17楼
伸缩方向不一致应该对立管不好吧??一个左拉一个右拉……呵呵,我觉得啊
对这一方面不太清楚,所以想搞明白,多谢指教啊!:lol
回复
18楼
其实你刚才说的应该是在不同管径下长臂的最大长度是吧,室内管道长臂不一定有这么长的……也就是说上面您说的数值是最大长度,有人告诉我的原则是:"长臂可以缩短,短臂可以伸长"也就是,假如说算出的短臂如果不到2m的话,可以人为的伸长
回复
19楼
还有一个问题:既然措施上也规定了水平干管的最大位移,还想请教您一下:因为我的供回水是上供中回都是贴室内墙壁的,那么要是我每段水平干管的长度最大位移都不超过40mm的话,我可不可以只在每一水平管段中间设一固定支架???
回复
20楼
guoyunfeng1您下线了?:( 想找个人好好问问这一部分的……
回复
21楼
无论伸长还是缩短,自然补偿管的补偿能力应按如下公式进行校验
(DN*ΔL)/(L-X)2≦20.8
DN为管道的公称直径
ΔL为管道两个方向热伸长量的和
L为管道展开总长度
X为固定点之间的直线距离
回复