我是刚接触气体灭火,如果防护区是设置S型气溶胶灭火系统,要不要设置泄压口
我是刚接触气体灭火,如果防护区是设置S型气溶胶灭火系统,要不要设置泄压口
2楼
气体灭火一般都要设置泄压口
回复
3楼
谢谢,知道了
回复
4楼
S型热气熔胶喷放后,近似为常压,可看为常压状态,不会对墙体产生破坏力,。不需要设置泄压口。你看气体灭火规范就知道了,三大气体灭火类型,前两者都写明了泄压口的计算公式,而S型热气熔胶则没写。
回复
5楼
S型热气熔胶不需要设置泄压口.
回复
6楼
S型气溶胶不需要设置泄压口,我是厂家的
回复
7楼
供应:FXY型号的自动消防泄压口(阀)
FXY系列自动消防泄压阀由我公司与北京消防科学研究所联合研制开发,由北京消防科学研究所监制。本产品已被授于国家专利。主要应用于气体灭火系统的防护区上。
详情请垂询:
吴云峰(经理):13910161647
回复
8楼
3.2.7 防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。
3.2.8 防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。
回复
9楼
按4楼的说法,真的不用设呀,规范中没有关于热气熔胶的泄压口的计算.
其他两种是要设的
回复
10楼
同意楼上的说法,我也觉得不用设泄压口!!!
回复
11楼
气体灭火设计规范上对气溶胶灭火系统无泄压口的要求
回复