我是刚接触气体灭火,如果防护区是设置S型气溶胶灭火系统,要不要设置泄压口
我是刚接触气体灭火,如果防护区是设置S型气溶胶灭火系统,要不要设置泄压口
12楼
TMD,制定个屁规范总是这么模棱两可。这到底是要还是不要?规范GB50371 3.2.7就说防护区应设泄压口,还是强制性条文,这这这。。。。
回复
13楼
不需要设置泄压口,S型气溶胶为常压
回复
14楼
现有一项目需要13kg气溶胶,设计师设计两具10kg的气溶胶,也不需要设置泄压口吗
回复
15楼
不用设泄压口!!!不用设泄压口!!!
回复
16楼
规范上确实没有热气溶胶泄压口的计算,应该就不用设了吧?
回复
17楼
谢谢楼主学习了。
回复
18楼
学习了!谢谢楼主
回复
19楼
zhangxj_1101 发表于 2008-11-21 09:23 S型气溶胶不需要设置泄压口,我是厂家的我是做设计呢,您方便给我发个样本吗?
回复
20楼
气溶胶不应设泄压口,原因有二:
气体灭火系统设计规范条文解释:
一 3.2.6 等同采用了我国国家标准《卤代烷1301灭火系统设计规范》GB50163-92的规定。
热气溶胶灭火剂在实施灭火时所产生的气体量比七氟丙烷和IG541要少50%以上,再加上喷放相对缓慢,不会造成防护区内压力急速明显上升,所以,当采用热气溶胶灭火系统时可以放宽对围护结构承压的要求。不会采生内压急速上升,对围护结构承压要求也小,同理可知没必要泄压。
二 规范给出了七氟丙烷,IG541两种气体的泄压口面积计算公式,而气溶胶没给,也说明不需要泄压。
回复