大家知道,高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力,当消防水箱不能满足此要求时,应设稳压泵和稳压气压罐。规范后面解释说:气压罐要储存30秒消防水量。我有点不明白的是,假设在最不利消火栓处着火,且30秒后消防泵并没有正常启动,而30s的时间消防队员一般赶不过来,那么水箱里面剩余的水能不能流到最不利消火栓处呢???如果不能,那么,水箱储存10分钟的初期消防水量对这一点是不是就失去意义了呢。或者是不是应该这样理解,并不是要求每个着火点必须满足10分钟水量,规范规定的10分钟初期水量是整体考虑消防而得的经验数字呢。不吝赐教。。。

2005年03月29日 10:03:44
12楼
30秒,只要泵没有坏,就能启动,做规范的人不是凭空捏造数据的
即使坏了,还有备用的,你不要说同时都坏了哈
呵呵
回复
唯一的笑
2005年03月29日 10:43:47
13楼
十分钟是这样的:起火到报警5分钟,接警后消防车规定能在5分钟到达责任区边沿。在这十分钟内要满足自救。
回复
fei100fei
2005年03月29日 11:02:28
14楼
稳压气压罐的作用是保持水压,消防水箱里的水是消防水量
回复
mhy
2005年03月29日 11:44:12
15楼
哇,被置顶了啊,大家多多发言,可以学到不少东西了
回复
wx8001
2005年03月29日 12:36:41
16楼
稳压罐是稳压用的,平时保证水的压力 ,考虑渗漏补水 !在着火时初期灭火30S 后启动消防主泵
回复
mayong
2005年03月29日 13:26:20
17楼
即使消防泵不能启动,因为消防水箱并不是只经过泵组再连通到消防管网的,而是经第三根管直接连通的,(另两根经泵组),所以可以保证10分钟水量,只是无法保证最不利点的水压。
回复
rabbit1178
2005年03月29日 13:37:20
18楼
30s的消防用水指的是相当于10分钟的屋顶水箱用水量,差不多至少3吨水要存在气压罐内,所以应该能够保证初期用水量。
回复
wangcg123
2005年03月29日 14:25:29
19楼
即使消防泵不能启动,因为消防水箱并不是只经过泵组再连通到消防管网的,而是经第三根管直接连通的,(另两根经泵组),所以可以保证10分钟水量。30s的消防用水指的是相当于10分钟的屋顶水箱用水量,差不多至少3吨水要存在气压罐内,所以应该能够保证初期用水量。
同意这两楼的意见

回复
purewater
2006年03月08日 15:59:29
20楼
本人认为:初期水在火灾发生30s内,应该完成两个启动,消防水泵的启动和屋顶稳压设备的启动,水泵启动但不一定达到设计工况,气压罐应该储存30s的水量,同时消防水箱储存10分钟的水量,