大家知道,高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力,当消防水箱不能满足此要求时,应设稳压泵和稳压气压罐。规范后面解释说:气压罐要储存30秒消防水量。我有点不明白的是,假设在最不利消火栓处着火,且30秒后消防泵并没有正常启动,而30s的时间消防队员一般赶不过来,那么水箱里面剩余的水能不能流到最不利消火栓处呢???如果不能,那么,水箱储存10分钟的初期消防水量对这一点是不是就失去意义了呢。或者是不是应该这样理解,并不是要求每个着火点必须满足10分钟水量,规范规定的10分钟初期水量是整体考虑消防而得的经验数字呢。不吝赐教。。。
如果消火栓稳压系统正常,最不利点消火栓静水压力可能为"零"?
回复
23楼
最不利点消火栓静水压力为“0”,则消火栓稳压系统一定有故障吗?
想请教各位 为盼
回复
24楼
请教楼主 最不利点消火栓静水压力为“0”,则消火栓稳压系统一定有故障吗?
回复
25楼
稳压系统是平时补充系统泄露用的,失火时按下消火栓按钮直接启动消火栓主泵.
回复
26楼
看了几篇有关稳压泵,稳压用气压罐,蓄水气压罐的主题!
发现强人和好人真的很多!
尽管自己是菜鸟中菜鸟,但是还是看懂了
非常感谢你们!
回复