五星饭店冷热水不正常
chenjianlake
2008年10月28日 15:01:07
只看楼主

我在甲方 刚完成一个五星级饭店的安装 现在试住后发现 淋浴的冷热水不稳定 忽冷忽热 请教各位大虾 有什么好办法解决吗?

我在甲方 刚完成一个五星级饭店的安装 现在试住后发现 淋浴的冷热水不稳定 忽冷忽热 请教各位大虾 有什么好办法解决吗?
免费打赏
zhyxyz
2008年11月21日 14:31:18
62楼
俺也是搞建筑的,没事搞个网店,欢迎大家有空来看看

卡通转椅;竹乡山货;竹乡竹炭;

http://shop35366149.taobao.com/


回复
lessen
2008年11月21日 19:44:11
63楼
应该是系统的压力设计有问题,可能冷水的压力大于热水,所以热水会放出冷水来.
回复
wqw0202
2008年11月22日 13:31:50
64楼
1、我觉得51楼的解决办法是对的。压力表装好以后,先把循环水泵关掉观察一下冷、热水的压力,再把循环水泵开起来再观察冷热水压力,比较两种情况,看是否是循环水泵的问题?
2、建议楼主还是把冷热水系统图贴上来,这样大家才好提建议。
回复
jameskong
2008年11月23日 20:26:05
65楼
拿条凳子继续看,大家出方案的不要考虑性价比,五星级酒店啊
回复
西牛
2008年11月24日 11:37:49
66楼
再分析一下问题可能的出处
1、热水系统设计讲究冷热水同源,这样可以保证冷热水压差较小,温度稳定。
2、热水系统设计讲究管道系统同程。
3、热水温度不要过高,一般60度左右比较合适,因为冷水使用频繁,压力变化较大,所以减少淋浴的冷水用量对稳定温度有益。
回复
cd_tr
2008年11月24日 16:31:17
67楼
设计上出问题的可能性不大,因为设计都是要找同等设计院审查的。可能性最大的就是施工中出了问题,接口错误,接管错误之类的,喊施工单位排查。还有就是设备出了问题,比如该开的阀门关了,该关的阀门又开了,热交换器内管道破损串水之类的,也只能叫施工单位排查。
回复
betli
2008年12月09日 19:36:48
68楼
应该看一下整个系统,分析一下系统各分支阻力,看是否平衡
回复
mnbv94
2009年01月13日 15:30:47
69楼
:lol :lol :lol :lol
水压不稳或管道有气体
回复
iamlichaoyang
2009年03月09日 15:14:01
70楼
找设计和施工方,不然不给钱钱。个人认为还是冷水压力不稳造成的。工厂里的澡堂经常这样的。:lol
回复
niujiaxin
2010年04月30日 20:05:08
71楼
调整一下冷水的压力,一般都是冷水压力太大的缘故,用减压阀