公寓地暖设计遇到的问题,请高手指教
wqx917
wqx917 Lv.2
2008年10月28日 16:04:01
来自于采暖供热
只看楼主

公寓要求一家一个热量表,一层共14户,从管道井出来的主管接两个总分水器,每个分水器接7路,各路接各户热量表,有的面积过大。再在户内设分水器,分两路,这样盘管长度都控制在100米以内。但是这样总分水器上接出的7条分路,长度差距较大,这样可以吗? 还有,这个公寓共8层,是不是要分区?高区要设加压泵?这个泵的型号根据什么选择啊?

公寓要求一家一个热量表,一层共14户,从管道井出来的主管接两个总分水器,每个分水器接7路,各路接各户热量表,有的面积过大。再在户内设分水器,分两路,这样盘管长度都控制在100米以内。但是这样总分水器上接出的7条分路,长度差距较大,这样可以吗?
还有,这个公寓共8层,是不是要分区?高区要设加压泵?这个泵的型号根据什么选择啊?
免费打赏
wqx917
2008年10月28日 16:22:24
2楼
可能是我表达不清,其实就是管路从管道井出来后,先接分水器,再接热量表,再接分水器。这样可以吗?
回复
minyan11
2008年10月29日 19:47:38
3楼
接法可以

不用分区,一般50米以上分区(15层左右)
回复
wqx917
2008年10月30日 10:25:12
4楼
非常感谢!小妹还有一个疑问,由于公寓特殊性,各家的面积不同,有的面积少的就一条回路,直接接的热量表然后接总分水器,有的是先接了小分水器再接的热量表,这样就造成了盘管长度相差较大,有的差了近30米。这样会不会造成水力不平衡,局部不热?
我看论坛里有的人说,可以用进口的分水器,可以调节流量和保持水力平衡,这样可以吗?
回复
minyan11
2008年10月30日 20:20:28
5楼
30米?最长的在100米以上;最短的也有7、80米,应该问题不大。

使用进口带自动流量、温度自动平衡的分水器当然非常好,前提是能接受价格。
回复
wqx917
2008年10月31日 08:14:01
6楼
谢谢您的回复,得寸进尺再问一个疑问,有的特别大的房间我又加了个小分水器,分两条回路,各回路都为70多米,这样两个加起来就是140多米,跟其他小的房间接在一个总分水器上,其他房间的长度差不多为80-90之间,这样也没问题吗?
回复
minyan11
2008年10月31日 17:20:22
7楼
没有问题。

也许你误解了“每个环路长度”和“总长”的概念。
连接两路的户管要比连接一路的户管粗些。
回复
wqx917
2008年11月01日 16:10:15
8楼
明白了,谢谢,谢谢,谢谢昂!
回复
cys2221
2008年11月03日 16:47:24
9楼
很好的一问一答!解释的也简单易懂!
回复
yr666_0972845
2008年11月05日 21:46:20
10楼
从管井内直接接分水器后接塑料管材还是钢管,这样的设计还从没见过,自己也没有设计过。有相关的资料没,学习学习
谢谢
回复
wqx917
2008年11月07日 09:17:27
11楼
我觉得应该是塑料管吧,我没有见过接钢管的。
回复