12层高公寓式住宅要不要做消防??里面的防火卷帘门要不要用烟感和温感??
12层高公寓式住宅要不要做消防??里面的防火卷帘门要不要用烟感和温感??
2楼
12层住宅已经超过24米,《民规》13.1.3规定:“下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:建筑高度超过24m的其他高层民用建筑……”,应该做火灾报警系统。
《火灾自动报警系统设计规范》6.3.8.1:“疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置……”
具体到设计来说,疏散通道上的防火卷帘,两侧各有一对感烟和感温探测器。感烟探测器动作后,卷帘下降至距地1.8m;感温探测器动作后,卷帘下降到底。
而处于防火分区上做隔断用的卷帘,两侧只需各设置一个感烟探测器即可,探测器动作后,卷帘下降到底。
这些规范上都有,建议看看规范。
回复
3楼
<民规>
13.1.3好像是说“有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所”才需要设置火灾自动报警系统。如果住宅楼里边没有需要自动控制的消防设备,就不需要做消防自动报警系统。
“下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:建筑高度超过24m的其他高层民用建筑……”这一条有其他二字,表示是除了住宅以外的民用建筑。
民规>
回复
4楼
消防肯定要 火灾自动报警 就不见得非得要 看是否是高档住宅了
回复
5楼
公寓属于居住性建筑,但不是住宅。由于公寓内居住人员相对比较复杂,有的地方消防支队明确要求设置消防报警系统。
回复
6楼
公寓属于居住性建筑,但不是住宅。由于公寓内居住人员相对比较复杂,有的地方消防支队明确要求设置消防报警系统。在你找不到公寓可以不设的明确依据前,别去冒无谓的风险
回复
7楼
我们基本不去冒这个险,而且我们不做的话,消防局根本不同意,还是做吧,一层那个几个点,不差这点了!
回复
8楼
请问你们都把应急照明单独做一个系统吗
[
本帖最后由 yuguoyong 于 2008-11-10 23:19 编辑 ]
回复
9楼
肯定要的,还是做的好:handshake
回复
10楼
12层普通住宅可以不做报警。公寓属于居住性建筑,但不是住宅。按规范,应该要做消防报警系统。
回复
11楼
学习了!!!!!!!!!!
回复