互感器一次接地
you364818feng
2008年10月28日 23:02:32
来自于变压器
只看楼主

请教:带电流互感器的三相四线制电表,电流互感器与电表按正常接线,再将互感器的一次侧接地,二次侧不接地。会有什么异常?

请教:带电流互感器的三相四线制电表,电流互感器与电表按正常接线,再将互感器的一次侧接地,二次侧不接地。会有什么异常?
免费打赏
snow_119
2008年10月28日 23:58:00
2楼
没什么影响 正常计度
回复
cqly7788
2008年10月29日 01:59:22
3楼
不请楚你的一次系统制式,如果是TN-C或TN-S或TN-C-S则会出现短路,如果只是TT或是IT则是另一回事
回复
lingxuct
2008年10月29日 05:37:15
4楼
没有用在电度表上电流互感器一次接地的,电流互感器一次接的都是相线,一次接地就是相线接地!
回复
信马由缰
2008年10月29日 08:46:05
5楼

给个图呀?
电流互感器一次侧不可以接地,接地就是相线接地!
电压互感器一次V接,中相接地,Y接中性点接地
互感器二次侧应该有保护接地的
楼主是为什么呢?
回复
zzgo
2008年10月29日 10:07:09
6楼
互感器不管是高、低压,一次侧都只是接相线的,只有二次才有保护接地的。。
回复
you364818feng
2008年11月01日 22:34:18
7楼
[localimg=200,123]1[/localimg]
回复
zhangzhdg
2008年11月03日 15:22:57
8楼
同意6#的...........
回复
一指慢
2008年11月04日 21:20:52
9楼
楼主表述的不准确!
你说的是电流互感器二次侧K1接地。而不是一次接地。
这样接法对计量没有影响。
回复
sq68
2008年11月05日 15:18:03
10楼
想了半天还是想不通一次侧如何接地 如果是K1侧的话我感觉应该把3个互感器的K1相连 再把3个互感器的K2出的3根线接到电度表上去