senice Lv.3
2008年10月29日 11:32:05
来自于通风排烟
只看楼主

我这有一29层住宅,防烟楼梯间地面以上自然排烟,地下仅一层机械加压送风,地下楼梯间有俩门(1mX2.1m)分别与地下室和一层连接,我是这么计算送风量的,请高手指点:1、压差法:L=0.287*f*p**(1/b)*3600*1.25 =0.287*(0.01+0.02)*50**(1/2)*3600*1.25 =790m3/h2、风速法:L=n*F*v*(1+b)*3600/a =2*1*2.1*0.7*(1+0.2)*3600/0.8

我这有一29层住宅,防烟楼梯间地面以上自然排烟,地下仅一层机械加压送风,地下楼梯间有俩门(1mX2.1m)分别与地下室和一层连接,我是这么计算送风量的,请高手指点:
1、压差法:
L=0.287*f*p**(1/b)*3600*1.25
=0.287*(0.01+0.02)*50**(1/2)*3600*1.25
=790m3/h
2、风速法:
L=n*F*v*(1+b)*3600/a
=2*1*2.1*0.7*(1+0.2)*3600/0.8
=15876m3/h
取最大值,送风量为15876m3/h。
*******对于风速法有个疑问:手册上说20层以下的同时开启门的数量取2,但是只有1层的话也取2的话是否合适呢?
*******两种计算方法为什么风量差别那么大呢,是我对公式的理解有错误吗??
免费打赏
dao1388
2008年11月09日 00:00:40
12楼
"29层住宅,若防烟楼梯间设机械加压送风和地下仅一层机械加压送风,风量按一样。地下一层风口按风机风量算的,地下一层的风口是地上防烟楼梯间风口的29倍。是不是不太合理。"
这个问题能请个高手回一下吗,俺也想知道啊?
回复
senice
2008年11月11日 11:51:23
13楼
同楼上,我也正是有这个疑问才发的这个帖子!
回复
zmyl1981
2008年11月11日 16:52:26
14楼
仅地下一层防烟楼梯间的风口确实比较大,按风速7m/s算!
回复
flier_01
2008年11月11日 19:01:03
15楼
看加压送风送风量计算的方法可以看出
该风量主要是通过火灾时较大频率开启的门出去的
因此该风量主要开启门的数量有关
按规范
20层以下建筑火灾时大概率同时开启门数量为2个
20层以上建筑火灾时大概率同时开启门数量为3个
只有一层或两层的楼梯间火灾时考虑大概率同时开启门数量也是2个
因此它的风量并不小
考虑还有其它地方渗风的实际情况
这部分渗风楼梯越高越大
实际取值时
建议只有一层或两层的楼梯间取规范要求的下限
地上部分所带层数较多
可取中上限
回复
flier_01
2008年11月11日 19:03:04
16楼
因此地下部分的风口是应该比地上部分大的多
却不必是地上部分风口的面积和
回复
lz689706
2008年11月12日 12:23:27
17楼
风机是安装在屋面上的吗?为地下一层要丛29层下一个竖井?我最近设计也遇到同样的问题.
回复
senice
2008年11月13日 11:29:28
18楼
我做的风机都直接安装在地面上
回复
lfm19801013
2008年11月14日 11:26:35
19楼
风机什么时候安装在地面上,什么时候安装在屋面上?规范有规定吗?
回复
hnxiongwu2976
2010年01月22日 16:09:40
20楼
错误,应该按高规上的值选取,你两种方式计算的值都小于高规上规定的值
具体是多少你可以去看规范,应该是2万多

不对吧?地下室应该是套用《建规》而不是《高规》吧?
《高规》适用范围上没有说适用地下室的,
《建规》适用范围上才说了适用地下、半地下建筑(包括建筑附属的地下室、半地下室),
所以本人认为应按照《建规》上的表格核对才行?

另外我觉得上海的《防排烟技术规程》这方面规定的很好,地下室1-2层且与地面高差小于10米的可只设封闭楼梯,
只有3层及以上才设防烟楼梯和正压送风系统,
我觉得各地消防部门应该参照这个规程就好了。
回复
szhp54
2010年01月25日 15:12:04
21楼

本人认为这里有个理解误区,不管是建规或高规关于楼梯间加压送风时的风速计算法中提到的n个门是指在多层和高层中同时开向楼梯间的门,不是指楼梯间一进一出的二个门,如果是楼梯间一进一出的二个门的话就不会有三个门之说了,而且指楼梯间一进一出的二个门从压差来说也是不通的。本例中实际只有一个门,本人认为按一个门考虑就可以了,否则的话,这么大的风量给这么一层楼梯间的话,根本就打不开由地下室通往楼梯间的门了,结果必须得加一个泄风阀(不是余压阀,余压阀的排风量不够的),其实有8000~11000m3/h风量足够了,因为加压防烟不是风量本身而是由风量产生的正压值,当正压值妨碍到逃生时,就是适得其反了,不要机械的理解规范。
回复