我这有一29层住宅,防烟楼梯间地面以上自然排烟,地下仅一层机械加压送风,地下楼梯间有俩门(1mX2.1m)分别与地下室和一层连接,我是这么计算送风量的,请高手指点:1、压差法:L=0.287*f*p**(1/b)*3600*1.25 =0.287*(0.01+0.02)*50**(1/2)*3600*1.25 =790m3/h2、风速法:L=n*F*v*(1+b)*3600/a =2*1*2.1*0.7*(1+0.2)*3600/0.8
我这有一29层住宅,防烟楼梯间地面以上自然排烟,地下仅一层机械加压送风,地下楼梯间有俩门(1mX2.1m)分别与地下室和一层连接,我是这么计算送风量的,请高手指点:
1、压差法:
L=0.287*f*p**(1/b)*3600*1.25
=0.287*(0.01+0.02)*50**(1/2)*3600*1.25
=790m3/h
2、风速法:
L=n*F*v*(1+b)*3600/a
=2*1*2.1*0.7*(1+0.2)*3600/0.8
=15876m3/h
取最大值,送风量为15876m3/h。
*******对于风速法有个疑问:手册上说20层以下的同时开启门的数量取2,但是只有1层的话也取2的话是否合适呢?
*******两种计算方法为什么风量差别那么大呢,是我对公式的理解有错误吗??
12楼
"29层住宅,若防烟楼梯间设机械加压送风和地下仅一层机械加压送风,风量按一样。地下一层风口按风机风量算的,地下一层的风口是地上防烟楼梯间风口的29倍。是不是不太合理。"
这个问题能请个高手回一下吗,俺也想知道啊?
回复
13楼
同楼上,我也正是有这个疑问才发的这个帖子!
回复
14楼
仅地下一层防烟楼梯间的风口确实比较大,按风速7m/s算!
回复
15楼
看加压送风送风量计算的方法可以看出
该风量主要是通过火灾时较大频率开启的门出去的
因此该风量主要开启门的数量有关
按规范
20层以下建筑火灾时大概率同时开启门数量为2个
20层以上建筑火灾时大概率同时开启门数量为3个
只有一层或两层的楼梯间火灾时考虑大概率同时开启门数量也是2个
因此它的风量并不小
考虑还有其它地方渗风的实际情况
这部分渗风楼梯越高越大
实际取值时
建议只有一层或两层的楼梯间取规范要求的下限
地上部分所带层数较多
可取中上限
回复
16楼
因此地下部分的风口是应该比地上部分大的多
却不必是地上部分风口的面积和
回复
17楼
风机是安装在屋面上的吗?为地下一层要丛29层下一个竖井?我最近设计也遇到同样的问题.
回复
18楼
我做的风机都直接安装在地面上
回复
19楼
风机什么时候安装在地面上,什么时候安装在屋面上?规范有规定吗?
回复
20楼
错误,应该按高规上的值选取,你两种方式计算的值都小于高规上规定的值
具体是多少你可以去看规范,应该是2万多
不对吧?地下室应该是套用《建规》而不是《高规》吧?
《高规》适用范围上没有说适用地下室的,
《建规》适用范围上才说了适用地下、半地下建筑(包括建筑附属的地下室、半地下室),
所以本人认为应按照《建规》上的表格核对才行?
另外我觉得上海的《防排烟技术规程》这方面规定的很好,地下室1-2层且与地面高差小于10米的可只设封闭楼梯,
只有3层及以上才设防烟楼梯和正压送风系统,
我觉得各地消防部门应该参照这个规程就好了。
回复
21楼
本人认为这里有个理解误区,不管是建规或高规关于楼梯间加压送风时的风速计算法中提到的n个门是指在多层和高层中同时开向楼梯间的门,不是指楼梯间一进一出的二个门,如果是楼梯间一进一出的二个门的话就不会有三个门之说了,而且指楼梯间一进一出的二个门从压差来说也是不通的。本例中实际只有一个门,本人认为按一个门考虑就可以了,否则的话,这么大的风量给这么一层楼梯间的话,根本就打不开由地下室通往楼梯间的门了,结果必须得加一个泄风阀(不是余压阀,余压阀的排风量不够的),其实有8000~11000m3/h风量足够了,因为加压防烟不是风量本身而是由风量产生的正压值,当正压值妨碍到逃生时,就是适得其反了,不要机械的理解规范。