我这有一29层住宅,防烟楼梯间地面以上自然排烟,地下仅一层机械加压送风,地下楼梯间有俩门(1mX2.1m)分别与地下室和一层连接,我是这么计算送风量的,请高手指点:
1、压差法:
L=0.287*f*p**(1/b)*3600*1.25
=0.287*(0.01+0.02)*50**(1/2)*3600*1.25
=790m3/h
2、风速法:
L=n*F*v*(1+b)*3600/a
=2*1*2.1*0.7*(1+0.2)*3600/0.8
=15876m3/h
取最大值,送风量为15876m3/h。
*******对于风速法有个疑问:手册上说20层以下的同时开启门的数量取2,但是只有1层的话也取2的话是否合适呢?
*******两种计算方法为什么风量差别那么大呢,是我对公式的理解有错误吗??
免费打赏
cold163icer
2010年01月25日 16:31:10
22楼


浙江也是有这个规定的,地下室与室外地坪高差小于10M的,2层以内的非营业性地下室,如果防烟楼梯间地上部分可以采用自然排烟的,地下部分不设置加压送风系统。如果地下室是做商铺啊之类的话才考虑单做加压送风系统
回复
yrxiang_2005
2010年05月27日 14:41:48
23楼
个人认为按照上海的《技术规程》做成封闭楼梯间,问题就解决了!
呵呵,但就没有我们暖通的事情了!
回复
杉木52013114
2010年09月25日 16:21:15
24楼
地下室与室外地坪高差小于10M的,2层以内的非营业性地下室,如果防烟楼梯间地上部分可以采用自然排烟的,地下部分不设置加压送风系统。

[ 本帖最后由 rensha_2000 于 2010-10-11 10:33 编辑 ]
回复
mini0323
2010年10月18日 17:08:31
25楼
我比较同意21楼的说法,实际上在做的过程中,一层的楼梯间我只按一个门来计算,如果风量与用压差法计算的差距过大,不用余压阀的话会产生压力过大,给防火门的开启带来困难
回复
youlf
2010年10月18日 18:36:18
26楼
看了这次新的规范,还是很失望,对于这一点还是没有详细讲。